有一些问题,麻烦懂暖通或者通风的朋友帮忙一下:
1、风管送风风速是由电动阀门控制的还是由末端出风口控制的?这些设备的调节是电动的吗?是无级调节还是有档位的调节。
2、在全空气空调系统中,如果其中多个房间不开空调或者设定温度比较高时(夏季),也就是说房间负荷比设计负荷小的时候,制冷机组和空调机组的功率会自动调节吗?这个控制过程是怎么样的,请简要说一下啦。比如:机组是根据什么数据知道功率要调小,调到多少的。(我要提控制要求)
3、当送风量变化时,空调机组是怎么样保证送风温度不变的?
其实我要的就是控制方面的细节,一些基本的控制思路,比如测试A、B、C、D...数据,输入芯片,芯片根据控制模型根据程序调节a b c d...我现在参与一个产品的设计,控制要求是要我提的。产品的基本原理和全空气中央空调系统差不多。麻烦前辈指教一下啦,是控制要求啊,满意的话再给100分~

1.都可以控制。前提是你的风口是选择的可以调节风量的,如变风量空调系统,采用可调节风量的散流器。
设备分手动和电动,自主选择。
分级调节。离心机(忘了是离心机还是螺杆机)可以实现无级调节。普通阀门应该是无级调节吧。

2.3,建筑设备自动化控制系统
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2009-06-20
1,是末尾手动控制.2,跟具个房间开起的送冷风量的大小(个房间都有控制风量的装置).3,当送的冷风量以达到饱和(个房间使用量来定).空调机组就自动停止压缩工作.它是有一套自动系统来控制的.
第2个回答  2009-06-24
1风量调节阀。2不会。3送风温度是会变化的,与房间的参数相关