防雷引下线的要求

利用结构钢筋做防雷引下线,螺纹连接时,还需要焊接吗?我记得在北京市质监总站的037号文中提到过,谁有037号文啊?
这个是设计规范啊,没提到我要问的问题啊!谢谢了!

  1、引下线扁钢截面不得小于25mm×4mm;圆钢直径不得小于12mm。
  2、引下线必须在距地面1.5~1.8m处做断接卡子或测试点(一条引下线者除外)。断接线卡子所用螺栓的直径不得小于10mm,并需加镀锌垫圈和镀锌弹簧垫圈。
  3、利用主筋作暗敷引下线时,每条引下线不得少于16的二根主筋或不得少于14的四根主筋。
  4、现浇混凝土内敷设引下线不做防腐处理。采用搭接焊时,其焊接长度如下:镀锌扁钢不小于其宽度的2倍,三面施焊。(当扁钢宽度不同时,搭接长度以宽的为准)。敷设前扁钢需调直,煨弯不得过死,直线段上不应有明显弯曲,并应立放。圆钢焊接长度为其直径的6倍并应双面施焊(当直径不同时,搭接长度以直径大的为准)。圆钢与镀锌扁钢连接时,其长度为圆钢直径的6倍。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2009-07-26
需要焊接的,这个在防雷规范(GB50057-94)中有明确的要求
第2个回答  2009-07-22
1》金属管道(厚度不小于3MM)、金属容器及混凝土上内钢筯,可作为引下线。
2》避雷器的接地线,尽量勿弯曲,而且应该选择最短的距离到接地装置。
3》接地线中间不得有接头。
4》接地线的连接处最好用电焊焊接;至少也应用螺丝、线夹、柳钉等连接,切忌用焊锡焊接。

参考资料:《简明实用电工手册》

本回答被网友采纳
第3个回答  2012-07-04
现在新的规范规定竖直方向的柱子钢筋不得电焊焊接,这是2011年10月起施行的新规范。
第4个回答  2012-05-28
出设计要求外,兼做引下线的承力钢结构构件、混凝土梁、柱内钢筋与钢筋的连接,应采用土建施工的绑扎方法或螺丝口的连接,严禁热加工链接