防雷引下线的要求
利用结构钢筋做防雷引下线,螺纹连接时,还需要焊接吗?我记得在北京市质监总站的037号文中提到过,谁有037号文啊?
这个是设计规范啊,没提到我要问的问题啊!谢谢了!
举报该问题
推荐答案 推荐于2016-04-02
1、引下线扁钢截面不得小于25mm×4mm;圆钢直径不得小于12mm。
2、引下线必须在距地面1.5~1.8m处做断接卡子或测试点(一条引下线者除外)。断接线卡子所用螺栓的直径不得小于10mm,并需加镀锌垫圈和镀锌弹簧垫圈。
3、利用主筋作暗敷引下线时,每条引下线不得少于16的二根主筋或不得少于14的四根主筋。
4、现浇混凝土内敷设引下线不做防腐处理。采用搭接焊时,其焊接长度如下:镀锌扁钢不小于其宽度的2倍,三面施焊。(当扁钢宽度不同时,搭接长度以宽的为准)。敷设前扁钢需调直,煨弯不得过死,直线段上不应有明显弯曲,并应立放。圆钢焊接长度为其直径的6倍并应双面施焊(当直径不同时,搭接长度以直径大的为准)。圆钢与镀锌扁钢连接时,其长度为圆钢直径的6倍。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/Mac1atS11.html
其他回答
第1个回答 2009-07-26
需要焊接的,这个在防雷规范(GB50057-94)中有明确的要求
第2个回答 2009-07-22
1》金属管道(厚度不小于3MM)、金属容器及混凝土上内钢筯,可作为引下线。
2》避雷器的接地线,尽量勿弯曲,而且应该选择最短的距离到接地装置。
3》接地线中间不得有接头。
4》接地线的连接处最好用电焊焊接;至少也应用螺丝、线夹、柳钉等连接,切忌用焊锡焊接。
参考资料:
《简明实用电工手册》
本回答被网友采纳
第3个回答 2012-07-04
现在新的规范规定竖直方向的柱子钢筋不得电焊焊接,这是2011年10月起施行的新规范。
第4个回答 2012-05-28
出设计要求外,兼做引下线的承力钢结构构件、混凝土梁、柱内钢筋与钢筋的连接,应采用土建施工的绑扎方法或螺丝口的连接,严禁热加工链接
1
2
下一页
相似回答
防雷引下线的要求
答:
1、引下线扁钢截面不得小于25mm×4mm;圆钢直径不得小于12mm
。2、引下线必须
在距地面1.5~1.8m处做断接卡子或测试点
(一条引下线者除外)。断接线卡子所用螺栓的直径不得小于10mm,并需加镀锌垫圈和镀锌弹簧垫圈。3、利用主筋作暗敷引下线时,每条引下线不得少于16的二根主筋或不得少于14的...
防雷引下线
规范
要求
答:
1、镀锌引下线常用的有镀锌圆钢(直径8mm以上)、镀锌扁钢(3*30mm或4*40mm),建议采用镀锌圆钢
。3、超绝缘引下线的绝缘性能比较好,超绝缘引下线采用多层特殊材质的绝缘材料,保证了它强大的绝缘性能,满足了产品设计要求的相当于0.75米空气的绝缘距离。产品外部设计特殊的防紫外线和抗老化层,有效的...
建筑物
防雷
装置
引下线
规定?
答:
建筑物防雷装置引下线的一般规定:
1、引下线宜采用圆钢或扁钢,宜优先采用圆钢,圆钢直径不应小于8mm.扁钢截面不应小于48`mm^2`
,其厚度不应小于4mm.当烟囱上的引下线采用圆钢时,其直径不应小于12mm;采用扁钢时,其截面不应小100`mm^2`,厚度不应小于4mm.2、引下线应沿建筑物外墙明敷,并经...
建筑物
防雷引下线的
一般规定?
答:
2、引下线应镀锌,焊接处应涂防腐漆,但利用混凝土中钢筋作引下线除外
。在腐蚀性较强的场所,还应适当加大截面或采取其他的防腐措施。3、
引下线应沿建筑物外墙敷设
,并经最短路径接地,建筑艺术要求较高者也可暗敷,但截面应加大一级。4、建筑物的金属构件(如消防梯等),金属烟囱、烟囱的金属爬...
防雷引下线的
施工技术
要求
包括( )。
答:
【答案】:A、C、D、E 本题考查的是
防雷
装置施工技术
要求
。选项B:明敷的
引下线
采用热镀锌圆铜时,圆钢与圆钢的连接,可采用焊接或卡夹(接)器,明敷的引下线采用热镀锌扁钢时,可采用焊接或螺栓连接。
防雷
接地有哪些
要求
?
答:
防雷
接地施工技术
要求
如下:1、接地装置埋设深度不小于0.6m,接地体间距不小于5米。2、接地装置搭接需满足要求,扁钢与扁钢搭接不小于宽度的2倍,三面焊接;圆钢与扁钢搭接不小于圆钢直径的6倍,双面焊接;圆钢与圆钢搭接不小于圆钢直径的6倍,双面焊接。3、当接地电阻测试达不到设计要求,可采用降阻剂...
防雷
接地
引下线
规范
答:
1、为了减少引下线的电感量,引下线应以较短路径接地。对于建筑艺术要求较高的建筑物,引下线可以采用暗设但截面要加大一级,这主要考虑维修困难。2、求钢筋直径为16mm及以上时,应将两根钢筋并在一起使用。此时的截面积为402mm2,
当钢筋直径为10mm及以上时
,要求将四根钢筋并在一起使用,此时的截...
塔吊的
避雷
和保护接地
要求
是什么?
答:
1、防雷接地体采用4*40mm镀锌扁铁与桩主筋焊接,接地电阻不得大于1欧姆;2、
避雷引下线
采用35mm2铜芯线,一端与镀锌扁铁用M10螺栓锚固,上端与塔帽避雷针锚固,避雷针采用直径20镀锌钢管,下焊70*70*5镀锌角钢,针尖采用直径16镀锌圆钢磨尖,安装长度高于塔帽1米。。3、保护接地与塔吊连接:在塔基...
大家正在搜
防雷引下线新规范
防雷引下线总共做多少根
防雷接地装置的引下线应满足
建筑物防雷引下线有何规定
防雷引下线的间距
防雷引下线的要求钢筋小于16
避雷器引下线要求
防雷引下线的要求钢筋大小
防雷引下线材质要求
相关问题
什么叫做防雷引下线自然引下
防雷接地引下线规范
三类防雷引下线钢筋要求
三类防雷建筑物人工引下线的间距是多少
新防雷规范对于一类建筑引下线要求是不少于2跟,而二类和三类要...
避雷引下线的间距,跟建筑是几类防雷有关吗?音现象间距是在多少...
引下线与避雷带的连接要求
建筑物防雷引下线的一般规定有哪些