第1个回答 2020-03-18
变频器分240级和450级的,首先要分清楚的就是这一点,然后才开始接线,进线,U,
V,
W,其中U接火(零),W接零(火),输出三相分别接到电机的电源端子上,还有就是,变频器的功率一定不要小于电机的功率,在参数设置上,你还可以将变频器的加减速时间适当加大一点,
第2个回答 2019-05-16
关键的要看你用的单相变频器的输出电压是多少电压,要是三组是220的你就得把电机接线方式改为三角连接。要是三组是380电压的你就这样直接连接就行了。我也是做变频器的,可以qq联系。
第3个回答 2019-10-28
改变电机接线方式:把星型改成三角型接线,把变频器适当调整,变频器的参数改成三角型电机匹配的参数。△型接线电流是星型接线电流的数倍
第4个回答 2020-02-23
是不是进线接的有问题?
RST三个段子确定接单相的时候接的是ST两个?是否不是接这两个端子?
常规来说单相的话一般是接R和T的,你说的牌子没用过,供你参考吧。
第5个回答 2019-12-05
首先空载(不接电机),用万用表交流500V~档测一下UV,UW,VW的电压是否相等(不相等变频是坏的),电压是否有380V~
可以找我交流一下
qq729062789