45Kw离心风机星三角启动,星接启动电流200A,几秒钟后电流下降到170A左右,在持续几秒,切换角接、跳闸?
切换角接是启动电流500A左右,
举报该问题
推荐答案 2017-12-07
你说的跳闸是电源
空开
跳闸吧。二个原因,一是风机比一般电机的启动时间长、电流大。一般的空开的性能曲线躲不过这个电流及时间,所以启动时间要合适。你是“星接启动电流200A,几秒钟后电流下降到170A左右,在持续几秒,切换角接”,其实星接启动后电流下降到稳定值后,就应马上转换,不应持续几秒。二是空开的造型不合适,如是普通型号的空开,要选大一级,选择电机型保护特性的空开,就能完美躲过风机的启动过程
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/MaVgcStV1taSMStSgBB.html
其他回答
第1个回答 2017-12-08
45kw电机正常工作电流是90A左右,一般星三角启动延时要调6-8秒以上,如果星形启动8秒后电流掉不到一半以下(45A以下),你这个电流下降慢可以调十几秒,正常三角启动十几秒后电流不能大于90A太多,电流太大就要检查电机或负载有没有问题,电机正常的话检查空气开关,看看开关开合是不是干脆有劲,空气开关最好选160A或200A的。
相似回答
45KW
电机
启动
答:
若为三相(380V)电机(
45KW
电机应该是三相):额定电流I=45*1000/1.732/380/0.85=80.44A 如果采用星角降压
起动,
则
起动电流
按起动时的电压成规律减小
,启动电流
有时间的,一般只延时持续5秒或者10秒。。。 然后回到额定工作电流。而过流保护一般 1.5*80=120A 150足够了 如果一启动电流就超过150...
电动机
星三角启动
(电动机星三角启动原理图)
答:
一般在启动时负载轻、运行时负载重的情况下可采用
星三角启动,
通常鼠笼型电机的
启动电流
是运行电流的5-7倍,电网对电压要求一般是正负10%,为了使电机启动电流不对电网电压形成过大的冲击,可以采用星三角启动。5、在实际使用过程中,有时电机功率为11KW就需要星三角启动,如额定功率11KW的
风机在
启动时电流为7-9倍,按...
45KW
电动机
星三角启动电流
是多少?
答:
45千瓦的电动机用
星三角启动,
空载
启动电流
是60安
左右,
带负荷启动电流120安左右。
星三角启动
时间设置
几秒
为最佳
答:
星三角启动时间的最佳设置通常取决于具体的应用场景和电机特性,一般而言,
设置在5到10秒之间是比较常见的选择
。首先,星三角启动是一种常用于大功率电机的启动方式,其主要目的是降低电机启动时的电流冲击,从而保护电网和电机自身。在星形接法下,电机启动时的电流较小,待电机转速上升到一定程度后,再...
45KW
高压
风机
电机
星三角启动,星形
时
电流
130A
左右,
切换到三角形时电流...
答:
现在考虑,一个是确认三角形接法相序未被改变,即星型接法向三角形接法过度的瞬间,电机转向有无变化,二是确认转换时间是否够长,7-8秒,三是确认,480A是否是个瞬时值,可以确认星型
启动电流
比较正常。正常工作电流也正常,。只要正常工作时不长时间高于额定电流1.05倍即可放心使用 。
45KW
电机
星三角启动,星接电流
180A正常吗
答:
这个不正常,电流超过1倍还多,正常电流为;In=P/U*根号3*效率(0.85)电流为80.53A,如果你的
启动电流
为180A还是说的过去的。正常电流是180A,就要从电机轴承和转了及机械负载上找原因了。
星三角接
法的电机
,星形启动
时
电流
大无法很快降下来,接触器有异响,这是...
答:
检查步骤:1、先检查一下有异响的接触器触头是否烧蚀,若是,请更换。触头烧蚀会产生压降,导致电机得不到适当的电压,也会造成电流增大。2、观察时间继电器在星-三角转换的延时时间,一般情况是3-5秒。
星三角启动
的目的先用星接降压
启动,
此时电流增大,力矩减小,此过程完成之前转速低于电机的额定转速。
为什么
星三角启动
的
风机在
星型运行时电流大于风机额定
电流,
角运行时...
答:
1、1#、2#风机运行测试基本正常,3#风机运行可能存在以下问题:(1)
45kW离心风机星三角
转换时间应整定至45-60s之间,20s明显偏小;(2)176A是运行过程中的
星形启动电流,
且电机的额定电流为三角形接法额定电流,大于标称星型额定电流时正常的。2、
星形接
法测出来的电流是其接法下的线电流(相电流...
大家正在搜
离心风机电流低
离心式风机电流大什么原因
离心风机电流过大原因
离心风机电流小啥原因
风机运行时电流大于额定电流
泄漏电流测试为几秒钟
直流泄露电流测试电路
风机电流
风机电流过大的原因
相关问题
45KW电机星三角启动,星接电流180A正常吗
7.5千瓦的风机三角形运行后电流只有4.7A 星三角启动 星...
45KW电机星三角启动接触器烧坏,接触器160A求解.
55kw电机星三角启动时电流有200A,正常运行时电流80A...
45KW风机直接启动.启动时热继动作。求原因?
为什么星三角启动的风机在星型运行时电流大于风机额定电流,角运...
各位大师180KW电机采用星三角启动,启动电流保持在1300...
55千瓦电机星三角启动时,星启动时电流200安,电机不转。到...