45Kw离心风机星三角启动,星接启动电流200A,几秒钟后电流下降到170A左右,在持续几秒,切换角接、跳闸?

切换角接是启动电流500A左右,

你说的跳闸是电源空开跳闸吧。二个原因,一是风机比一般电机的启动时间长、电流大。一般的空开的性能曲线躲不过这个电流及时间,所以启动时间要合适。你是“星接启动电流200A,几秒钟后电流下降到170A左右,在持续几秒,切换角接”,其实星接启动后电流下降到稳定值后,就应马上转换,不应持续几秒。二是空开的造型不合适,如是普通型号的空开,要选大一级,选择电机型保护特性的空开,就能完美躲过风机的启动过程
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2017-12-08
45kw电机正常工作电流是90A左右,一般星三角启动延时要调6-8秒以上,如果星形启动8秒后电流掉不到一半以下(45A以下),你这个电流下降慢可以调十几秒,正常三角启动十几秒后电流不能大于90A太多,电流太大就要检查电机或负载有没有问题,电机正常的话检查空气开关,看看开关开合是不是干脆有劲,空气开关最好选160A或200A的。