按规范消防喷淋压力是多少请请?

如题所述

喷淋水泵扬程或喷淋系统入口的供水压力应按下式计算:

式中:H——水泵扬程或系统入口的供水压力(MPa);

      ΣPp——管道沿程和局部水头损失的累计值(MPa),报警阀的局部水头损失应按照产品样本或检测数据确定。当无上述数据时,湿式报警阀取值0.04MPa、干式报警阀取值0.02MPa、预作用装置取值0.08MPa、雨淋报警阀取值0.07MPa、水流指示器取值0.02MPa;

        P0——最不利点处喷头的工作压力(MPa);

          Z——最不利点处喷头与消防水池的最低水位或系统入口管水平中心线之间的高程差,当系统入口管或消防水池最低水位高于最不利点处喷头时,Z应取负值(MPa);

         hc——从城市市政管网直接抽水时城市管网的最低水压(MPa);当从消防水池吸水时,hc取0。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2022-06-27
消防喷淋头写着设计工作压力是16公斤,不过喷头一般都可以承受3MPa的水压30公斤的压力。
消防喷头现在一般都不不锈钢或黄铜喷头,型号一般是水雾喷头。消防喷头在热的作用下,按预定的温度范围自行启动,或根据火灾信号由控制设备启动,并按设计的洒水形状和流量洒水灭火的一种喷头。
下垂型喷头是使用最广泛的一种喷头,下垂安装于供水支管上,洒水的形状为抛物体型,将总水量的80~100%喷向地面。保护有吊顶的房间,在吊顶下方布置喷头,应采用下垂型喷头或吊顶型喷头。

扩展资料:
注意事项:
1、喷头应布置在顶板或吊顶下易于接触到火灾热气流并有利于均匀布水的位置。当喷头附近有障碍物时,应符合本规范7.2节的规定或增设补偿喷水强度的喷头。??
2、直立型,下垂型喷头的布置,包括同一根配水支管上喷头的间距及相邻配水支管的间距,应根据系统的喷水强度,喷头的流量系数和工作压力确定,并不应大于表7.1.2的规定,且不宜小于2.4m。
3、当在梁或其他障碍物底面下方的平面上布置喷头时,溅水盘与顶板的距离不应大于300mm,同时溅水盘与梁等障碍物底面的垂直距离不应小于25mm,不应大于1OOmm。? ? ? ? ? ?
4、在梁间布置喷头时,应符合本规范7.2.1条的规定。确有困难时溅水盘与顶板的距离不应大于550mm。
参考资料来源:百度百科-消防喷淋系统
参考资料来源:百度百科-消防喷淋头
第2个回答  2022-06-27
第3个回答  2022-06-27
第4个回答  2022-06-27
