88问答网
所有问题
施耐德框架断路器的电流
施耐德mt系列断路器,选型时,有个互感器电流,是不是和断路器额定电流一个意思?
举报该问题
推荐答案 2019-08-28
不一定
比如MT12
额定电流是1250A
但线路图上标互感器比是1000/5
或1500/5的
互感器电流比
是设计人员根据负载大小给的值
你不用理会
你只需注意上图的开关
额定电流
分断能力是多少
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/MaVSVMa1SVB1t1gg1VB.html
相似回答
施耐德
电气EasyBasic系列和Masterpact系列的区别
答:
先说Masterpact, 该系列是框架式断路器。框架额定
电流
从800A---6300A不等。Masterpact系列分M系列和MT系列。M系列自1986年上市,2002年淘汰退市停产。MT系列自2001年上市至今任然作为
施耐德
公司的主力
框架断路器
在产。Easypact系列是塑壳式断路器,这里需要加入另一个系列Compact系列,Compact系列是施耐德公司...
施耐德的
EASYPACT和MASTERPACT两个
断路器的
区别是什么?
答:
1、
断路器
断路方式不同:Masterpact是
框架
式断路器。Easypact是塑壳式断路器。2、额定电流不同:Masterpact额定电流从800A---6300A不等;Easypact额定电流从100A---630A。
施耐德
电气能够关合、承载和开断正常回路条件下
的电流
,并能关合、在规定的时间内承载和开断 异常回路条件(包括短路条件)下的电流...
施耐德断路器
额定
电流有
哪些
答:
开关的壳架电流有:630A、400A、250A、160A、100A
。再根据脱扣器的不同整定值,可以整定出不同大小的额定电流。举个例:NSX160N TMD100 3P。开关壳架电流为160A,即这种规格的开关最大能做到160A,但配的脱扣器是TMD100,所以额定电流最大只能到100A。当然,脱扣器还可以再整定,脱扣器TMD的范...
施耐德断路器有
失压保护吗
答:
有。施耐德框架断路器带失压保护---电压至660V(690V)及以下,
额定电流630A~6300A的配电网络中
,用来分配电能和保护线路及电源设备免受过载、欠电压、短路、单相接地等故障的危害。
施耐德
低压
断路器框架电流
是什么意思?
答:
1、
框架电流
是个行业称呼,
断路器的
设计不可能根据所有的规格去设计框架结构,所以就以电流为规格把结构分成几个形式,电流越大体积越大,每个结构包括几个额定电流或者电流可在这个范围内调整,其中最大
的电流
就是框架电流。2、断路器(英文名称:circuit-breaker,circuit breaker)是指能够关合、承载和开...
NSX
施耐德断路器的
额定
电流
有哪些?
答:
可以整定出不同大小的额定
电流
。举个例:NSX160N TMD100 3P。开关壳架电流为160A,即这种规格的开关最大能做到160A,但配的脱扣器是TMD100,所以额定电流最大只能到100A。当然,脱扣器还可以再整定,脱扣器TMD的范围为0.7~1In,即这个开关的额定电流可以根据需要在70A~100A间调整。
施耐德
mt08h1如何调整漏电
电流
答:
MT是
施耐德
智能断路器(
框架断路器
)。08表示此
断路器的
额定
电流
为800A。若MT12表明其额定电流为1250A,MT10表明其额定电流是1000A,等等。H1表示其分断能力等级。H1表示其分断能力为65KA,如N2表示分断能力为50KA,H1b表示分断能力为85KA,H2表示分断能力为100KA,L1表示分断能力为150KA,分断能力...
NSX100/3200/ln=32A是什么意思?
答:
施耐德
NSX系列塑壳式
断路器
,壳架等级额定
电流
100A,3200断路器极数3极,带瞬时脱扣,无附件。断路器额定电流32A。
大家正在搜
施耐德框架断路器脱扣器
施耐德框架断路器内部互感器
施耐德框架断路器
施耐德框架断路器型号
施耐德框架断路器型号说明
施耐德框架断路器手册
施耐德框架断路器包装
施耐德框架断路器二次接线