88问答网
所有问题
零线和接地线可以共用一根线吗,什么情况下可以共用
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2020-08-06
不可以的,有触电危险。
零时用下电可以,但用完之后必须分开接,不过这也是不正确的,生活中是这么用的。
第2个回答 2019-09-12
进户开关以后的零线和保护接电线不允许共用。
进户开关以前的采用三相四线制电力配电线路中没有地线,在用户端进行重复接地后分接出零线和地线。
相似回答
零线和接地线可以共用一根线吗,什么情况下可以共用
?
答:
不能把零线与地线接在一起的
。虽然零线也是接地的,但与电子设备及三位插头插座上的接地脚位有着本质的不同。零线接地是属于供电线路的回路地,即叫做供电地。而电子设备及三位插头插座上的接地脚位却属于保护地。它们的不同在于,当零线地的末端发生断线或接触不良时,零线便转而成为了为火线,带上...
零线和接地线可以共用一根线吗,什么情况下可以共用
?
答:
首先,
绝对、坚决不能把零线与地线接在一起的.虽然零线也是接地的
,但与电子设备及三位插头插座上的接地脚位有着本质的不同.零线接地是属于供电线路的回路地,即叫做供电地.而电子设备及三位插头插座上的接地脚位却属于...
请问
什么情况下零线和地线可以共用一根线,
有人说220V的可以,有人说380...
答:
原则上任何情况下都可共用
,不过装有漏电保护开关时,由于漏电的检测方式的关系,地零短路可能会引起漏电保护开关误动作。事实上,地零短路从安全的角度上看是没有危害的。
地线
和
零线能共用
吗?
答:
用户处的地线当然是接地的
,且联接到用电设备的金属外壳上起保护作用的.所以你将两线接在一起会看不现有什么异常反应,暂时也不会有什么严重后果.问题是,零线在某些时候对地是可能产生对地电压的(虽然它也是接地的),变压器处的接地电阻虽然很小,但如当相线对地短路时会产生很大的对地短路电流,流经...
零线
是否
可以和地线共用
答:
根据一般的电气安全规范
,零线和
地线是有区别的,它们具有不同的功能和用途,因此一般
情况下
不应该
共用
。零线是用来连接电源中性点和电气设备的,它承载着电流回路的闭合,用于提供电流的回流路径。而地线是用来连接电气设备的金属外壳和地面的,它主要用于保护人身安全,当设备出现漏电时,通过
地线可以
将电流...
零线和地线可以共用
吗?
答:
可以。配电系统的接地部分 (1)相线(L)。输送电能的导体,正常
情况下
不接地。(2)中性线(N)。与系统中性点相连,并能起输送电能作用的导体。(3)保护中性线(PEN)。兼有保护线和中性线作用的导体。(4)电源接地点。将电源
可以接地
的一点(通常是中性点)进行接地。
家里的
零线和地线
是应该相通的么?为
什么
我家的地线和零线相通?
答:
就是PEN线再次与大地(接地装置)相连接,(总箱内有一块汇零铜排,PEN线和接地装置的接地干线均连接在上面)。从汇零排上又接出了工作
零线和接地线,
总箱就成了三相五线输出,这时,零线和地线是分别设置的,零线称N线,地线称PE线。二者是严格分开,不得混接。
地线
和
零线可以
接在一起吗
答:
地线和
零线
是绝对不可以接在一起。地线一般是接在在家用电器的外壳上,是为了防止电器的内部绝缘破坏外壳而发生的触电事故。是一种为了防止人们在使用家用电器或者办公设备中发生触电事故而采取的保护
接地,
就是一种安全性接地护线。如果在实际运用中
,地线
和零线接在了一起会对人身安全和设备安全产生极大...
大家正在搜
三根火线共用一根零线
多根火线共用一根零线
三根火线一根零线怎么接
零线可以当地线用吗
电表零线可以共用吗
多个回路共用一根零线
三相电共用一根零线
共用零线有什么后果
共用零线有什么影响