家里的零线和地线是应该相通的么?为什么我家的地线和零线相通?

如题所述

应该相通,住宅供电中,采用了TN-C-S接零保护系统,零线和地线在接地中性点处称PEN线,PEN线在总箱的进线侧进行了重复接地,就是PEN线再次与大地(接地装置)相连接,(总箱内有一块汇零铜排,PEN线和接地装置的接地干线均连接在上面)。

从汇零排上又接出了工作零线和接地线,总箱就成了三相五线输出,这时,零线和地线是分别设置的,零线称N线,地线称PE线。二者是严格分开,不得混接。

扩展资料:

注意事项

1、采用保护接零的条件。 在实际运行过程中,如果电源中性点接地良好,并且零线能够可靠运行,此时可以采用保护接零的方式进行处理。在工作接地方面,系统必须可靠,并且接地电阻小于 4 欧。

2、工作零线重复接地。在工作中,对于工作零线回路来说,为了避免出现断开现象,一方面对中性点接地处理,另一方面对工作零线进行重复接地处理。

3、零线的截面面积不得小于相线的二分之一。在电网系统中,零线通常情况下不会带电,或者电流很小,单相负荷除外,与相线相比,所以零线的截面比较小。

参考资料:百度百科-PEN线

参考资料:百度百科-保护接零

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-22
在普通的住宅供电中,采用了TN-C-S接零保护系统,在这个系统中,总配电箱的前级是TN-C接零保护系统(三相四线),工作零线和接地线(保护零线)是共用一根线的,称PEN线。PEN线在总箱的进线侧进行了重复接地,就是PEN线再次与大地(接地装置)相连接,(总箱内有一块汇零铜排,PEN线和接地装置的接地干线均连接在上面)。从汇零排上又接出了工作零线和接地线,总箱就成了三相五线输出,这时,零线和地线是分别设置的,零线称N线,地线称PE线。二者是严格分开,不得混接。
这样你就能明白,零线和地线原本就是从同一块汇零排上出来的,当然是相通的。后来因为功能不同,分别设置了,且二者是严格分开,不得混接。因为工作零线属电源线,不论它有电无电,一概视为带电体。接地线是起保护作用的,当用电器发生电流泄漏时,靠接地线把泄漏电流引入大地,保障人身或设备的安全。当接地线把泄漏电流引入大地时,会使漏电保护器动作,切断电源。所以它们是严格的分别设置的,否则会使漏电保护器动作,影响电路正常工作。
假若你把你家的电源进线侧火零线切断后,地线与零线还是相通,那就是电路故障。肯定是碰上了三脚猫安装电工。不但会影响你的正常使用,还存在着极大的安全隐患。追问

您说的电源进线侧火零线是进户的那个总空开么??我是把那个总公开合闸,另外的小空开除了电灯以外别的都是分闸的情况下量的,地线和零线通,通是正确的么?

追答

电源进线侧火零线的控制开关就是进户的那个总空开。
总空开合闸后,家里零线就跟前级的零线连通了,又别的用电器的开关按规范都是开/关火线的,也就是说,只要总空开合闸后,家里所有的零线就跟前级的零线直至汇零排连通了,当然也跟接地线连通了。当地线和零线之间没有电位差,(接地线电位为0,工作零线电位也为0),说明你家的零线状态非常好。大可放心。

本回答被网友采纳
第2个回答  2014-02-27
你是咋量出来的?
一般进户,需要一个2p的空开控制火线和零线的。
如果你是在进户开关在合闸状态进行的测量,那应该是通的。
如果你是在在进户开关在分闸状态进行的测量,那应该是不通追问

我用万用表量的,进户的总开关合着,另外的分路小空开是分闸的,这种情况是通的对么?

追答

你量的情况来看,零线和底线应该想通啊

第3个回答  2014-02-27
不通的,可能是短路了。
第4个回答  2021-03-08

相似回答