消防验收,石膏板耐火极限多久?

如题所述

首先给你做个科普:耐火时间和耐火极限是两个概念,耐火极限是指的石膏板本身,耐火时间也叫耐火性能是指的做好的一堵墙,检测的方法完全不一样,按照你的描述应该是耐火时间达到3个小时,100龙骨,双面三层12mm的耐火石膏板,中间填充100mm的玻璃棉或岩棉,这个是最简单的做法,耐火时间是能够达到3个小时的,你可以向厂家索要该耐火系统的检测报告,大公司是有的。
一般说来双面双层12mm防火板加棉时间是1个小时,每增加一层可增加一个小时。当然还有别的做法,例如用15mm的防火板等。
至于你说的达不到怎么办,这个问题只能说如果你有疑问可以委托第三方检测,业内比较权威的是杭州检测院。当地有条件也可以做。具体做法你可以从网上搜一下《 石膏板国家标准规范》 里面有详细的做法及参数。
我是一家外企的技术销售,希望对你有帮助,为了避嫌我就不提公司名字了。

关于你追问的回答:
施工方这样说是他有别的想法吧,是不是你的公关没做到位,或者他要故意想增加自己的利润?石膏板墙体的消防验收在工地上是个很扯淡的事情,如果堂堂正正的验收没有不通过的可能,原因嘛好比消防是要求是奥拓的标准,而石膏板墙体是奥迪,绝对符合的,但如果故意找茬就不好说了,稍微公关下呗。
用图纸上的这套方案做,只要施工方不是故意乱施工,偷工减料,不可能达不到的,因为这套方案严格施工实验室数据是绝对高于180min,再加上耐火时间的检测与别的检测不同,相对实际数据同实验室数据相差很少
你所问的具体标准和条例是有的,在石膏板国家标准规范上描述的非常清楚,大体的做法是:在墙的一面中间加1800的火舌,检测另外一面的温度上升情况,另外一面的任何一点的温度升高到貌似140度结束,整个时间就是耐火时间,不是把墙烧坏
这个数据可以分为实验室数据和现场数据,如果要现场数据,一般都是先做个样板房然后测试,如果不做现场测试你只要让厂家给你提供这套双面3层12mm耐火板系统的检测报告就可以了。