如何正确规范的安装开关插座

如题所述

3.1.2 插座连线:
- a. 单相两孔插座有横装和竖装两种方式。横装时,面对插座的右极接相线,左极接中性;竖装时,面对插座的上极接相线,下极接中性,如图3.3.1.2.1和图3.3.1.2.2所示。
- b. 单相三孔及三个四孔插座结线示意图,如图3.3.1.2.b.1和图3.3.1.2.b.2。保护接地线注意应接在上方。
- c. 交、直流或不同电压的插座安装在同一场所时,应有明显区别,且其插头与插座配套,均不能互相代用。
- d. 插座箱多个插座导线连接时,不允许拱头连接,应采用1C型压接帽压接总头后,再进行分支线连接。
3.4 安装开关、插座准备:
先将盒内甩出的导线留出维修长度,削出线芯,注意不要碰伤线芯。将导线按顺时针方向盘绕在开关、插座对应的接线柱上,然后旋紧压头。如果是独芯导线,也可将线芯直接插入接线孔内,再用顶丝将其压紧。注意线芯不得外露。
3.4.1 开关、插座安装:
3.4.1.1 一般安装规定:
- (a)接线开关距地面的高度一般为2~3m;距门口为150~200mm;且拉线的出口应向下。
- (b)扳把开关距地面的高度为1.4m,距门口为150~200mm;开关不得置于单扇门后。
- (c)暗装开关的面板应端正、严密并与墙面平。
- (d)开关位置应与灯位相对应,同一室内开关方向应一致。
- (e)成排安装的开关高度应一致,高低差不大于2mm,拉线开关相邻间距一般不小于20mm。
- (f)多尘潮湿场所和户外应选用防水瓷制拉线开关或加装保护箱。
- (g)在易燃、易爆和特别潮湿的场所,开关应分别采用防爆型、密闭型,或安装在其它处所控制。
- (h)民用住宅严禁装设床头开关。
- (i)散穗明线敷设的开关应安装在不少于15mm厚的木台上。
3.4.1.2 插座安装规定:
- (a)暗装和工业用插座距地面不应低于30cm。
- (b)在儿童活动场所应采用安全插座。采用普通插座时,其安装高度不应低于1.8m。
- (c)同一室内安装的插座高低差不应大于5mm;成排安装的插座高低差不应大于2mm。
- (d)暗装的插座应有专用盒,盖板应端正严密并与墙面平。
- (e)落地插座应有保护盖板。
- (f)在特别潮湿和有易燃、易爆气体及粉尘的场所不应装设插座。
3.4.2 开关、插座安装:
3.4.2.1 暗装开关、插座:
按线要求,将盒内甩出的导线与开关、插座的面板连接好,将开关或插座推入盒内(如果盒子较深,大于2.5cm时,应加装套盒),对正盒眼,用机螺丝固定牢固。固定时要使面板端正,并与墙面平齐。
3.4.2.2 明装开关、插座:
先将从盒内甩出的导线由塑料(木)台的出线孔中穿出,再将塑料(木)台紧贴于墙面用螺丝固定在盒子或木砖上,如果是明配线,木台上的隐线槽应先顺对导线方向,再用螺丝固定牢固。塑料(木)台固定后,将甩出的线孔中穿出,按接线要求将导线压牢。然后将开关或插座贴于塑料(木)台上,对中找正,用木螺丝固定牢。最后再把开关、插座的盖板装上好。
3.4.2.3 开关、插座安装在木结构内,应注意做好防火处理。
4、质量标准
4.1 基本规定
4.1.1 一般规定
4.1.1.1 建筑电气工程施工现场的质量管理,除应符合现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2001的3.0.1规定外,尚应符合下列规定:
4.1.1.1.1 安装电工、焊工、起重吊装工和电气调试人员等,按有关要求持证上岗。
4.1.1.1.2 安装和调试用各类计量器具,应检定合格,使用时在有效期内。
4.1.1.2 动力和照明工程的漏电保护装置应做模拟动作试验。
4.1.1.3 接地(PE)或接零(PEN)支线必须单独与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接,不得串联连接。
4.1.2 主要设备、材料、成品和半成品进场验收
4.1.2.1 主要设备、材料、成品和半成品进场检验结论应有记录,确认符合本规范规定,才能在施工中应用。
4.1.2.2 因有异议送有资质试验室进行抽样检测,试验室应出具检测报告,确认符合本规范和相关技术标准规定,才能在施工中应用。
4.1.2.3 依法定程序批准进入市场的新电气设备、器具和材料进场验收,除符合本规范规定外,尚应提供安装、使用、维修和试验要求等技术文件。
4.1.2.4 进口电气设备、器具和材料进场验收,除符合本规范规定外,尚应提供商检证明和中文的质量合格证明文件、规格、型号、性能检测报告以及中文的安装、使用、维修和试验要求等技术文件。
4.1.2.5 经批准的免检产品或认定的名牌产品,当进场验收时,宜不做抽样检测。
4.1.2.6 开关、插座、接线盒和风扇及其附件应符合下列规定:
4.1.2.6.1 查验合格证,防爆产品有防爆标志和防爆合格证号,实行安全认证制度的产品有安全认证标志。
4.1.2.6.2 外观检查:开关、插座的面板及接线盒盒体完整、无碎裂、零件齐全,风扇无损坏,涂层完整,调速器等附件适配。
4.1.2.6.3 对开关、插座的电气和机械性能进行现场抽样检测。检测规定如下:
1) 不同极性带电部件间的电气间隙和爬电距离不小于3mm。
2) 绝缘电阻值不小于5MQ。
3) 用自攻锁紧螺钉或自切螺钉安装的,螺钉与软塑固定件旋合长度不小于8mm,软塑固定件在经受10次拧紧退出试验后,无松动或掉渣,螺钉及螺纹无损坏现象。
4) 金属间相旋合的螺钉螺母,拧紧后完全退出,反复5次仍能正常使用。
4.1.2.6.4 对开关、插座、接线盒及其面板等塑料绝缘材料阻燃性能有异议时,按批抽样送有资质的试验室检测。
4.1.3 工序交接确认
4.1.3.1 照明开关、插座、风扇安装:吊扇的吊钩预埋完成;电线绝缘测试应合格;顶棚和墙面的喷浆、油漆或壁纸等应基本完成,才能安装开关、插座和风扇。
4.1.3.2 照明系统的测试和通电试运行应按以下程序进行:
4.1.3.2.1 电线绝缘电阻测试前电线的接续完成。
4.1.3.2.2 照明箱(盘)、灯具、开关、插座的绝缘电阻测试在就位前或接线前完成。
4.1.3.2.3 备用电源或事故照明电源作空载自动投切试验前拆除负荷,空载自动投切试验合格,才能做有载自动投切试验。
4.1.3.2.4 电气器具及线路绝缘电阻测试合格,才能通电试验