落地脚手架连墙件的设置要求

如题所述

落地脚手架连墙件的设置要求:连墙件的布置间距除满足计算要求外,还应不大于最大间距;连墙件宜靠近主节点设置,偏离主节点的距离应不大于300mm;应从底层第一步纵向水平杆开始设置,否则应采用其他可靠措施固定;宜优先采用菱形布置,也可采用方形、矩形布置;一字形、开口型脚手架的两端必须设置连墙件,连墙件的垂直间距不应大于建筑物的层高,并不应大于4m;

高度24m以下的单、双排架,宜采用刚性连墙件与建筑物可靠连接,亦可采用拉筋和顶撑配合使用的附墙连接方式,严禁使用仅有拉筋的柔性连墙件;高度24m以上的双排架,必须采用刚性连墙件与建筑物可靠连接;连墙件中的连墙杆或拉筋宜水平设置,当不能水平设置时,与脚手架连接的一端应下斜连接,不应采用上斜连接。

拓展资料:

落地式脚手架连墙件应符合规定:

1、扣件式钢管脚手架双排架高在50m以下或单排架在24m以下,按不大于40m设置一处;双排架高在50m以上,按不大于27m设置一处。

门式钢管脚手架架高在45m以下,基本风压≤0.55kN/m,按不大于48m设置一处;架高在45m以下,基本风压>0.55kN/m,或架高在45m以上,按不大于24m设置一处。

木脚手架按垂直不大于双排3倍立杆步距、单排2倍立杆步距,水平不大于3倍立杆纵距设置。

竹脚手架按垂直不大于4m,水平不大于4倍立杆纵距设置。

2、一字型、开口型脚手架的两端,必须设置连墙件。

3、连墙件必须采用可承受拉力和压力的构造,并与建筑结构连接。

钢管脚手架中扣件式单排架不宜超过24m,扣件式双排架不宜超过50m。因为中间搭接会导致扣件断裂,扣件承受不住那么大的力,而顶部可以承受住。