3相电机的用电量如何计算

3相电机的用电量如何计算
悬赏分:0 - 离问题结束还有 14 天 22 小时
我有一台3相电机 3根火线的电压均为 380伏 用电流表测电流为 46 48 47 请问它的功率如何计算 电费如何计算
问题补充:电机是在满负载下测量的电流 电压 这样还需要乘上1.732 和 功率因数吗 为什么

不乘功率因数得到的是视在功率,含有无功成分!
乘1.732是三相交流电路的计算公式。 为什么要乘根3呢?看看下边说明你也许能明白!
先把它们分作三相算然后乘以三。
假定三相平衡,那么每相功率是UICOS。
事实上,三相电路中一般所说的电压380V是指线电压,要把它转化为相电压还要除以根3,那么每相功率就变成根3分之UICOS。把根3分之UICOS再乘以3就是三相的功率,就变成根号3 乘以UICOS 。
线电压=根3乘相电压 这是公式。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2016-01-16
  3相电机的用电量这样计算:
  三相交流电机的实际功率P=1.732UIcosφ
  三相交流电机的用电量Q=Pt
  其中:
  cosφ:为电机功率因数,一般取0.85。
  P:电机的实际功率,单位:kW。
  U:电机的实际电压,单位:kV。
  I:电机的实际电流,可取三相电流的平均值,单位:A。
  t:电机的实际运行时间,单位:小时。
  Q:电机的实际用电量,单位kWH,即度。
第2个回答  2019-03-02
电流按平均值47A计算。
有功功率=1.732*47*380*功率因数
电能消耗=有功功率*使用时间(小时)
电费=电能消耗*1(元)
第3个回答  2009-07-05
P=√3UI×cosφ×η=1.732×380×(46+48+47)÷3×0.85=22349w
就是说你的电机的22KW的,如果满负载运行的话,每小时用费是22度。
第4个回答  2009-07-05
我一般把它简化成(A1+A2+A3)*220.省掉根号3,用220已包含了那无理数。