88问答网
所有问题
我有一台三相交流电动机额定功率500W,怎么选取空气开关的型号,导线的型号和继电器的型号???
多谢帮忙!!!
举报该问题
推荐答案 2009-06-30
500wçå°çµæºä¸è¬ç´æ¥å¯å¨ï¼ä¸å¿ ç¨æ¥è§¦å¨ï¼ç©ºå¼ç¨25å®ï¼å¯¼çº¿ç¨2.5å¹³æ¹éè¯çº¿ã
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/MaSaBVg1S.html
其他回答
第1个回答 2009-06-30
空开用4安 导线用1.5平方铜芯线.继电器用5安的
第2个回答 2009-07-06
10A 3P 空开 YJV-5*2.5 电线
相似回答
怎么
根据
电机功率
选择
导线和空气开关,
接触器等
答:
知道功率就能知道额定电流,空开选额定电流3到4倍为好、电线选额定电流两倍以上。接触器也能选了
。0.75KW的三相交流电机额定电流:I=P/1.732/U/cosφ=0.75/1.732/0.38/0.78≈1.5(A)。两个系列,一个是动力保护型——D型,一个是照明保护型——C型;用空开在选型时,注意事项:C型选取...
如何
根据
电动机功率
选择
空气开关,
接触器和热
继电器
?
答:
1.用途 这是根据用电设备的功率(千瓦或千伏安)算出电流(安)的口诀。电流的大小直接
与功率
有关,也与电压、相别、力率(又称功率因数)等有关。一般有公式可供计算。由于工厂常用的都是380/220伏三相四线系统,因此,可以根据
功率的
大小直接算出电流。2.口诀 低压380/220伏系统每千瓦的电流,安...
电工类问题假如我知道
电机的功率
了
答:
过电流
继电器
的主要参数是额定电流和动作电流,其额定电流应大于或等于被保护电动机的额定电流;动作电流应根据电动机工作情况按其起动电流的1.回一1.3倍整定.一般绕线型转子异步电动机的起动电流按2.5倍额定电流考虑,笼型异步电动机的起动电流按4-7倍额定电流考虑.直流过电流继电器动作电流接直流
电动机额定
电流的1.1-3....
一个
三相电机的
启动电流是
额定
电流的多少倍?
怎么
选择空开的大小,热
继电
...
答:
启动电流是运行电流的3-7倍,空气开关的额定电流等于或略大于负荷额定电流,
热继电器按负载电流1.1-1.2倍选,接触器按负载电流1.3-2倍选
,希望对你有所帮助!
一台
5.5千瓦
三相电机
需要用多大
交流
接触器,热
继电器,空气开关,
铜线
答:
5.5千瓦
三相电机额定
电流在9~11A,需要用15A的交流接触器,15A整定范围5~12A的热
继电器,
15A的
空气开关,
2.5平方毫米的铜线即可。
电动机
热
继电器怎么
选型?
答:
3KW的电动机大约6A多电流,空开(三相断路器):电动机启动时电流是额定电流的4~7倍,所以选
空气开关
25A的。交流接触器:选大于交流异步
电动机的额定
电流的1.2倍以上,9A或12A的都可以。热
继电器
:选交流异步电动机的额定电流的1.1---1.5倍的。整定为电动机的额定电流(电机铭牌上的额定电流)。
空开
,继电器,
电缆线
怎么
选择?
答:
4 mm2 BVV铜导线安全载流量的推荐值4×8A/mm2=32A 二、计算铜导线截面积利用铜
导线的
安全载流量的推荐值5~8A/mm2,计算出所选取铜导 线截面积S的上下范围:S=< I /(5~8)>=0.125 I ~0.2 I(mm2)[S---铜导线截面 积(mm2)I---负载电流(A)]三、功率计算一般负载(也可以成为用...
请问当用
空气开关,交流
接触器、热
继电器
控制
电动机
时
,空气开关
、交流接 ...
答:
正泰的配置:
电机功率
接触器型号热
继电器型号
空开型号 0.37KWCJX2-0910NR2-1ADZ47-60-3P/10A 0.55KWCJX2-0910NR2-1.6ADZ47-60-3P/10A 0.75KWCJX2-0910NR2-2.5ADZ47-60-3P/10A 1.1KWCJX2-0910NR2-4ADZ47-60-3P/10A 1.5KWCJX2-0910NR2-4ADZ47-60-3P/10A 2.2KWCJX2-0910NR2-6ADZ47-...
大家正在搜
三相电动机额定功率怎么算
三相电机的额定功率
三相异步电动机额定功率是指
三相电机功率与电流关系
三相异步电动机额定电流
三相电机额定功率计算公式
三相电机实际功率怎么算
电机的额定功率是什么
三相380v电机怎么接线
相关问题
怎么根据电机功率选择导线和空气开关,接触器等
已知一台低压380V电动机功率,试问应如何选择交流接触器、空...
三相电动机1kw,导线,空气开关,热继电器应该选多大?
有一台三相15KW的电机,想配一个德力西空开,接触器,热继电...
请教关于漏电或空气开关容量及其匹配功率问题,谢谢!
交流接触器和时间继电器的解法
星三角启动中,空气开关、交流接触器、热继电器如何选型
4kw的电机需要多大的,空开,接触器,热继电器,和电缆?