土木工程施工轻型井点设计习题(东南大学郭正兴版)

某水厂新建一座大型双层叠合式举行预应力混凝土水池,其底面尺寸为36mX133m,开挖深度为地表下4.0m,基坑边坡坡度为1:1。工程水文地质资料为:地表下1.5m内为填土层,向下为细砂土(厚13~15m),施工期间地下水位在地表下1.0m,土的渗透系数K=5m/d。四周较为空旷,现有井点设备:滤管直径50mm,长度1.20m;井点管直径50mm,长度6.0m;总管直径100mm,每段长度0.4m(每0.8m有一接口);W5真空泵机组,每套配备二台3BA-9离心泵(水泵流量30m^3/h)。
试求:(1)拟定轻型井点降水方案;(2)计算涌水量及所需井点管数量和间距,绘制布置图;(3)抽水设备的选择与计算。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答