88问答网
所有问题
水泵及水泵站设计流量怎么算怎么求
如题所述
举报该问题
推荐答案 2016-04-13
《自动喷水系统设计规范》(GB50084-2001,2005年版)第5.0.1条,按照160平方计算:喷水强度:8*160=1280;1280/60=21.6L/S;故水泵选用流量:不低于21.6L/S,选25L/S;供水压力:最不利点不小于0.05MPa,用建高度*1.01+0.05=?水泵扬程=供水压力*1.01,往上取,跟流量一样。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/MaSBttgBKM1ctBMgKVB.html
相似回答
如何
计算水泵流量
答:
首先确定
水泵
的具体型号,采用什么系列的水泵选用后,就可按实际工况所需最大
流量
选择流量,扬程如果未确定,可以按照输送的垂直高度加弯头和水平距离,管道损耗可以
计算
出所需扬程,放大5%――10%余量后的值为所需扬程,这两个性能主要参数在型谱图或系列特性曲线上确定具体型号。利用泵特性曲线,在横坐标...
水泵流量怎么算
答:
1.水泵流量计算公式为:Q=Pη/2.73H
, 流量的单位:为m³/h,P为轴功率,单位Kw,η为泵的效率,单位为%,2.73为常数,H为扬程m.2.水泵的轴功率(kw)P=送水量(升/秒)×扬程(米)/102×效率=流量×扬程×密度×重力加速度。102是单位整理常数。3.泵的效率=水泵有效功率÷水泵轴功率(...
水泵设计流量怎么
选择?
答:
取水构筑物、一级泵站及水厂的设计流量按最高日用水量(Qd)进行设计
。 Kd值越高取水构筑物、一级泵站及水厂的设计流量越大。二级泵站设计流量按最高日用水量设计。二级泵站(分级供水)每小时供水量可以不等于用户每小时的用水量,其差值由水塔和高位水池来调节。清水池可调节一级泵站(均匀供水)和二级...
水泵
选型要考虑什么?
流量
、扬程
怎么
参考
答:
(Q - H ),
流量
-效率曲线(Q - η),流量-功率曲线( Q-N ),流量-汽蚀余量曲线(Q -( NPSH )r ),性能曲线的作用是
泵
任意的流量点,都可以在曲线上找出一组与其相对的扬程、功率、效率和汽蚀余量值,这一组参数称为工作状态,简称工况或工况点,离心泵最高效率点的工况称为最佳工况点,最佳工况点一般为
设计
...
两台
泵
或多台泵并联使用
流量怎样计算
答:
AO、BO两管段通过的
流量
均为Q1+2/2,OG管段通过的总流量为两台泵的流量之和。所以,两台泵在并联运行时总流量等于两台离心泵流量之和,总扬程等于各
水泵
扬程。按照横加法原则,将单台水泵同一扬程下的流量扩大两倍即可得到两台泵并联工作的(Q-H)1+2曲线。根据上面的分析可知,两台水泵的静扬程...
一级
泵站
取水工艺
设计
报告的格式是
怎样
的?
答:
近期
设计流量
为 Q=1.05×1450000/24=63437.5m3/h 远期设计流量为 Q’=1.05×2850000/24=124687.5 m3/h (2) 设计扬程H 1)
泵
所需静扬程HST 通过取水部分的
计算
已知在最不利情况下(即一条自流管检修,另一条自流管通过75%的设计流量时),从取水头部到泵房吸水间的全部水头损失为0....
除涝水利
计算
排水
泵站
排涝计算
答:
在设计排水
泵站
的排涝
计算
中,首要步骤是确定设计排涝
流量和设计
扬程,以此为基础来决定泵站的功率需求,通常称为装机容量。设计排涝流量的计算方法会依据具体情境,需要综合考虑实际情况进行。例如,如果目标是排除田间的积水,一般会采用大部分低洼田地的地面高度作为设计内水位。而对于排蓄涝区,可能需要考虑...
一体化
泵站
给了混水面积
怎么算流量
?
答:
有效容积不拘泥于一台
水泵
5分钟的
流量
,而只要符合公式即可:
泵站
的有效流量的
计算
方式:VEff=Qp/4*ZmaxVEff:表示泵站的有效容积,单位为:m;QP:表示泵站中较大一台水泵的泵送流量,单位为m/h;Zmax:水泵每小时较大启停次数;连宇一体化预制泵站是提升污水、雨水、饮用水、废水、农业灌溉用水的提升...
大家正在搜
二级泵站设计流量怎么算
计算流量和设计流量
最大设计流量怎么计算
设计秒流量怎么计算
最小设计流量怎么计算
给水设计秒流量怎么算
给水管网设计流量按什么计算
二级泵站设计流量计算
给水设计流量和当量计算
相关问题
根据这个水位特征表,求泵站的设计流量 求流量啊 要计算式子
水泵流量怎么算
水泵的全部计算方法
如何计算自动喷淋系统的设计流量,供水压力,和水泵扬程
水轮泵站所需的动能流量怎么计算?