88问答网
所有问题
抗震设计时为什么要对梁的梁端进行箍筋加密?
抗震设计时为什么要对梁的梁端进行箍筋加密?
举报该问题
推荐答案 推荐于2017-09-25
加密只是抗震措施,这是抗剪要求,防止梁端发生剪切破坏。
一般要求:箍筋间距一级100mm和6d的较小值,二级100和8d的较小值,三级150mm和8d的较小值。
抗震设计:是在重视"计算设计"的同时,要着重从结构的整体出发,在抗震设计中具有主导作用,在结构抗震设计过程中在结构的刚度、强度、延度和轴压比方面加强结构的"概念设计。
箍筋加密区:是对于抗震结构来说的。根据抗震等级的不同,箍筋加密区设置的规定也不同。一般来说,对于钢筋混凝土框架的柱子的端部和每层梁的两端都要进行加密。抗震等级为一级时,加密区长度为2倍的梁高和500mm取大值,抗震等级为二~四级时,加密区长度为1.5倍的梁高和500mm取大值。柱子加密区长度应取柱截面长边尺寸(或圆形截面直径)、柱净高的1/6和500中的最大值。但最底层(一层)柱子的根部应取不小于1/3的该层柱净高。当有刚性地面时,除柱端箍筋加密区外尚应在刚性地面上、下各500mm的高度范围内加密。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/MaMMSctKg.html
其他回答
第1个回答 2009-06-12
很久以前我看过一遍文献,是说唐山地震后,工程专家去考察,发现框架结构的破坏情况都是在梁柱接头部位,且斜向裂缝,所以在该部位的梁和柱中加密箍筋以抵抗其破坏,另外发现有圈梁的砖混结构比没有圈梁的破坏情况要好得多,所以这是抗震的构造措施
第2个回答 2009-06-12
因为平时有热胀冷缩,所以桥体是放在桥墩上的,可以活动.震动时,梁端和桥墩是撞击的,必须加固,否则撞碎了,桥面就掉河里了,桥上的人就危险了.
第3个回答 2009-06-12
防止侧向刚度不够本回答被提问者采纳
相似回答
抗震设计
师,
为什么要对
框架梁柱
端进行箍筋加密
答:
这涉及到抗震的宗旨,即“小震不坏,大震不倒”,
抗震设计的
理念是“强柱弱
梁
,强剪弱弯,强节点,强锚固”。因此在梁柱节点部位,
箍筋需要加密
。
梁端
、柱端
箍筋加密
的目的是
什么?
答:
箍筋加密区是对于抗震结构来说的。根据抗震等级的不同,箍筋加密区设置的规定也不同
。一般来说,对于钢筋混凝土框架的梁的端部和每层柱子的两端都要进行加密。梁柱节点部位包括核心区和过度区。这是抗震概念设计的重要内容,是框架结构独有的基本抗震构造措施。是通过国内外长期震害调查总结的经验,即根据...
梁箍筋加密
作用是
什么?
何时可不
加密?什么梁
必须加密?
答:
箍筋加密区是对于抗震结构来说的。根据抗震等级的不同,箍筋加密区设置的规定也不同
。抗震等级为一级时,加密区长度为2倍的梁高和500mm取大值,抗震等级为二~四级时,加密区长度为1.5倍的梁高和500mm取大值。柱子加密区长度应取柱截面长边尺寸(或圆形截面直径)、柱净高的1/6和500mm中的最大值。
为什么梁端
部
箍筋加密?
次
梁需要
吗?为什么
答:
端部
需要的
呢,此地方剪切力较大容易裂纹所以应该加强
箍筋加密
区的作用?
答:
箍筋加密
区是
对于抗震
结构来说的。根据抗震等级的不同,箍筋加密区设置的规定也不同。一般来说,对于钢筋混凝土框架
的梁的端
部和每层柱子的两端都
要进行加密
,而没有进行加密的为非加密区。框架柱中箍筋加密区应是柱两端在高度等于矩形截面长边尺寸或园柱截面直径、柱净高的1/6、500mm三者中的最大值...
梁端
、柱端
箍筋加密
的目的是
什么?
答:
国标101图集指出,LZ、DZ
箍筋加密
的主要作用是抗剪,同时还有
抗震设计时
根据相应要求加密
高分求教。。。
梁进行箍筋加密
的作用是什么?
什么时候
可以不
加密?
什么...
答:
加密的作用主要是抗剪,承担剪力。加密位置常在支座位置或者有集中荷载作用的位置。如果梁斜截面抗剪能力足够,则可以不
加密箍筋
。承受较大支座反力或集中荷载
的梁箍筋
须加密
梁板式筏板基础是七级防设,
梁端
是否用
箍筋加密?
答:
进行抗震设计
的基础,基础梁
箍筋加密
还是不
加密抗震
要看具体情况,视柱子和
梁的
相对刚度而定。下面条文摘自深圳建筑设计院结构技术措施 条形基础或筏板基础中的地基梁,其刚度一般远大于柱子,地震时,塑性铰一般只发生在柱子底部,所以地基梁不做延性构造,即:1、
梁端
箍筋仅按强度要求配置即可;2、梁的...
大家正在搜
悬挑梁为什么不抗震
抗震对梁钢筋的影响
梁的抗震构造要求
什么叫非抗震梁
不抗震梁箍筋是不是很小
地梁钢筋锚固是否需要抗震
梁的抗震等级如何确定
框剪结构的梁抗震等级
梁弯曲时的内力为
相关问题
抗震设计时为什么要对梁的梁端进行箍筋加密?
抗震设计师,为什么要对框架梁柱端进行箍筋加密
为什么梁端部箍筋加密?次梁需要吗?为什么
抗震等级越高为什么梁箍筋的加密区越短?
非抗震设计时,框架柱,框架梁用做箍筋加密区吗
非框架梁梁端是墙柱时梁端是否需要箍筋加密
一级抗震设计时次梁箍筋加密区长度
基础拉梁,地梁箍筋需不需要按抗震要求进行加密设计