1500KW 10KV高压电机现拟直接启动(Ie:98A),变压器容量为40000KVA(短路阻抗为15%, 目前负荷约1500KW,启动时还可以切除一部分负荷,配电方式为110KV/10KV变压器--10KV配电室---电缆线---10KV配电室2---负载(包括其中的1500KW的高压电机),现请教郭老师,1、电机能否直接启动,2、电机启动时需将哪些保护暂退出(如主变差动,线路三段过流及差动、所有的低电压保护等)3、电机直接启动的预案重点。非常感谢,期待您的答疑。
变压器短路阻抗为13.9%

1、变压器是可以直接启动的,但需要的容量非常大,具体应该在电机说明书上有记录;
你的40000KVA变压器并不是带此一台变压器,且又经过了110KV/10KV变压器--10KV配电室---电缆线---10KV配电室2---负载,不知道导线长度和截面,在电压降损耗和电能损耗都不计的情况下,应该为电机预留出5倍以上的容量才好;
1500KW电机虽然不是很大,但也不算小了,对系统的冲击作用,在满负荷时就显出来了,还是建议改成降压启动,方法比较多,现在许多钢厂采用“水电阻”启动方式;

2、不知道你在哪个地区,唐山地区总有一些“高人”在大设备启动时将保护退出,这是万万不可以的,这种认为电机没有问题的“侥幸”心理非常危险,很可能造成设备损坏、全厂停车的大事故;因为你这台电机的问题,会引发全厂的低电压动作跳闸(除非电机的低电压保护也退出了);

3、电机启动是个很简单的生产过程,没有什么可准备的,只是将保护调试好就行了,人“看”不如保护“看”。