第1个回答 推荐于2017-10-12
要看你用的是什么断路器。
如果是微型断路器,是不能从下方进线的,不然就没有保护功能,只能当隔离开关用。
如果是塑壳断路器,一般的国产产品不能从下方进线,只有少数名牌厂商的部分规格可以,如常熟CM1的部分规格。
如果是框架式断路器,均可从下方进线,没有问题。本回答被提问者采纳
第2个回答 2009-07-25
如无明显表明可以倒进线的断路器均不能反接.
因出线端无灭弧能力,且相间绝缘性等级较低,当分断时,电弧会回窜,而此时下端带有电压,可能会发电弧短路.即相间因电弧而导通.
第3个回答 2009-07-24
看是什么断路器了。接电最好还是按规范接比较好。要是别的电工来检修,不知道你是这样接的,可能会出事故的。
第4个回答 2009-07-26
同意三楼,而且还会导致断路器的进线跳闸.我碰到的.