我公司有一条04年铺设的电缆《VV-3×185+1×90》因电缆沟进染厂的废水,现在测其绝缘时出现这样的现象: 用1000V的摇表测量,一开始短路,然后绝缘达到2.5M欧,这样正常吗?此电缆在使用过程中偶尔会跳闸,使用电流只有230A左右。请问正常的电缆绝缘一般是多少?谢谢!

你的如果是1000V以下电缆绝缘电阻是合格的,1000V以下电缆它的绝缘不低于1兆欧就是合格的。如果你的是1000V以上的高压电缆。2.5兆欧的绝缘电阻是不合格的。
你摇电缆绝缘的时候,开始有个瞬间充电的现象,摇表指针瞬间往上冲,随着时间的增大,指针逐步返回到某个值后才趋于稳定。这是电缆的充放电特性,电缆就相似于一个电容器,是属于正常的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2009-07-27
这样测量现象正常。一开始短路为充电电流,长线路的电力电缆有很大的电容。应该是摇表保持120转/分钟的转速。通常采用1分钟后的指示为准。测量完需放电。
3KV以下的电力电缆用1000V的兆欧表测量,每公里电力电缆(温度20度时)的绝缘电阻值不低于50兆欧。
第2个回答  2009-07-27
正常,一楼说了。

正常的电缆绝缘一般大于0.5兆欧,可以用。