西门子300PLC模拟量输入模块地址怎么写?是什么样的格式呢

有分的哦
请问hamlily,SM331模块除去该模块电源的两个端子外还有9个端子,到底有多少个通道呢?比如说把模块的端子从上往下编号,依次是1,2,...,11, 1和11接24电源,2---9都是属于通道的,通道怎么划分呢,我用的应该是电压型的,接在4和5两个端子,是PIW多少呢(硬件组态是地址是从352到355),谢谢hamlily

首先你进入你的硬件组态,双击这个模块,在地址栏里看一下这个SM331的地址区域是从多少到多少,比如从256开始,然后在PLC程序里面用PIW256这种方式进行读取,每通道占两字节,即:PIW256,PIW258……以此类推。
读取的模拟量是一个0~27648的数,对应你输入信号的0~满量程。
PS:请注意你的输入信号的类型,是电压型,两线制电流,四线制电流还是热电偶,SM331有一个选择卡,需要进行选择,同时硬件组态里面也要做相关设定
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2009-08-13
地址:piw354;注意硬件组态要选择电压型,硬件本身的选项卡也要正确设置
读取的模拟量是一个0~27648的数,对应你输入信号的0~满量程。