88问答网
所有问题
地下室防排烟风管和风口的尺寸怎么确定的?请教下,谢谢
还是没明白,风量我知道怎么确定的,但风管尺寸和风口尺寸到底怎么算的啊?
举报该问题
推荐答案 2009-07-30
知道地下室的容积后,确定需要的风量,然后选择排风机的型号,跟据排风机的风量来计算风管的尺寸。
管道直径(m)=根号(风量(m3/h)*4/3600*风速(m/s)*3.14)
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/MaBa1aaBa.html
其他回答
第1个回答 2009-07-30
风管的尺寸由风量及风速确定。
是相当简单啊。QQ:317452978
专业做中央空调设备及通个风设备的厂家。本回答被提问者采纳
相似回答
求教
怎样
选择计算
防排烟风管,风口,
防雨百叶等
的大小
答:
首先要根据所处理区域的立方米数*换风次数算出设备总风量参数
,根据风机总风量参数除以每小时处理风量*每秒风速,测算出主管道截面积, 主管道截面积除以开口总数等于末端开口截面积,然后按此截面积合理匹配风口尺寸大小。希望可以帮到你。
...h,三个防烟分区,三个
排烟
口
,怎么
算管径和排烟口
的大小?
答:
第一个风口 24000/10/3600=0.67㎡ 风口尺寸选1200*630或其他 (10是风口的风速,规范中不允许超过10m/s)
。排烟量大于30000,说明至少负担两个防烟分区,最大防烟分区面积为53000/120=440m2,该分区排烟量为440*60=26500m3/h;800x800排烟口最大排烟量为1600m3/h,(按照10m/s风速,有效面积7...
急啊
,,
各位好心人士。
防排烟
系统中
,风管的尺寸大小的怎样
计算
确定
...
答:
单位时间的排风量=风管截面积*风速。防排烟的主管风速一般在25m/s左右
。一般计算包括要求多少时间内把一个房间内的空气全部排完,根据风量来确定排烟口大小,一般排烟口的速度控制在10m/s,大点无所谓。支管在15~20m/s,这样就能出来了,买本书去吧。书上什么都有,不超过80块。
消防中的
排烟风管的尺寸
是
怎么
设计的 我看了资料 是求的风管的截面积...
答:
先求到风管的截面积后,选择风管的尺寸和截面积相等即可
,但是要注意应该是净面积,还要注意控制矩形风管宽高比不大于4,还要和建筑空间结合布置。选择布排风管的位置有没有什么条件限制(一般建筑首先考虑到平面的功能布置,其次会把一些不利于建筑功能布置的角落拿来给设备专业),如果有特定条件限制就...
地下
车库做
防排烟
时
,通风管道
要选
尺寸
时,的依照风速为多少
答:
通风管与排烟管
合用时,按通风风速确定风管
尺寸,
通风时风速一般小于等于8米都可以。
请问
地下室防排烟风管的
高宽比大可以到多少?会议室空调风管的呢?
视频时间 1:10
500平米
地下室
消防
排烟怎么
设计多大风机多大
风管
答:
<高规>8.4.2.1 每平方不小于60立方/H,单台风机不小于7200立方/H,500*60=3万。哈哈,下次记得重赏哦
消防
防排烟
系统
如何
计算工程量,以及各工程量
怎样
计算
答:
一、
风管
制作安装以施工图规格不同按面积计算,不扣除检查孔、测定孔、送
风口
、吸风口等所占面积。 圆形风管:F=π×D×L 式中: F ——圆形风管面积(以m2为单位); D ——圆形风管直径; L ——管道中心线长度。 矩形风管按图示周长乘以管道中心线长度计算。 二、风管长度一律以施工图示...
大家正在搜
侧墙的排烟风口的风管安装
消防排烟风管风口怎样连接
侧墙的排烟风口如何连接风管
消防排烟风口可直接装在风管上吗
排烟风管风口能朝上吗
排烟风口在风管上侧安装
多叶排烟口在风管上的安装
消防排烟风管风速一般多少
防排烟风管的连接方式
相关问题
地下车库做防排烟时,通风管道要选尺寸时,的依照风速为多少
排烟风机风量知道,风管管径怎么计算,风口尺寸怎么计算?有几个...
消防中的排烟风管的尺寸是怎么设计的 我看了资料 是求的风管的...
急啊,,各位好心人士。防排烟系统中,风管的尺寸大小的怎样计算...
通风设计中知道了风量是怎么确定风管尺寸和风口的数量及尺寸?
求教怎样选择计算防排烟风管,风口,防雨百叶等的大小
请问地下室防排烟风管的高宽比大可以到多少?会议室空调风管的呢...