1. 交流特高压变电站:指一类变电站,包括核电、大型能源基地(300万千瓦及以上)的外送以及跨大区(华北、华中、华东、东北、西北)联络的750/500/330千伏变电站。
2. 大型电厂外送和跨省联络变电站:指二类变电站,涵盖除一类变电站外的750/500/330千伏变电站,以及电厂外送变电站(100万千瓦及以上、300万千瓦以下)和跨省联络的220千伏变电站。这类变电站还包括那些因主变压器或母线停运、开关故障而导致四级及以上电网事件的发生的变电站。
3. 区域性220千伏变电站:指三类变电站,包括除二类变电站外的220千伏变电站,电厂外送变电站(30万千瓦及以上、100万千瓦以下),以及那些因主变压器或母线停运、开关故障而导致五级电网事件的发生的变电站。此外,还包括为一级及以上重要用户提供直接供电的变电站。
4. 35千伏及以上变电站:指四类变电站,包括除了一、二、三类以外的35千伏及以上的变电站。
变电站设计要求:
- 建筑物底层的附属10千伏变电站可以不分室,变压器和开关柜可以同层布置,只需保持特定的间距。拥有独立建筑物的35千伏变电站应按功能分层分室布置。
- 变电站内部设施应紧凑合理,方便运行人员操作、检修、试验和巡视。开关柜的安装位置应满足最小通道宽度要求,并适当考虑未来的发展和扩建需求。
- 分室布置的变电站应合理规划各功能室的位置,高压配电室与高压电容器室应相邻,低压配电室与变压器室应相邻,并确保低压配电室方便出线,控制室的位置应便于运行人员工作和管理。
- 高低压配电室的安全与防火设施应符合规定,站内不应使用可燃材料进行装修。
- 高低压配电室、电容器室和变压器室的门应向外开,相邻两个配电室的门应设计为双向开启。
- 高低压配电室、电容器室、变压器室和主控室应配备防止雨、雪、蛇、鼠等进入的设施。