接触器和继电器有什么区别?

如题所述

4-8. 接触器和继电器有什么区别?

答:从原理上讲,接触器和继电器是一样的,都是用线圈的小电流来控制触点的大电流,但是,接触器和继电器还是有许多不同:
1. 用途不同:接触器用于主回路,控制电动机或电磁铁;继电器用于控制回路,控制接触器的线圈或另外的继电器。
2. 尺寸不同:接触器个头很大,触点电流最少也为10A,大的几百甚至上千安培的都有。而继电器尺寸一般较小,触点电流最少为1A,最大一般为30A。
3. 线圈使用的电流类型不同:接触器线圈一般使用交流电,线圈电压规格有380V,220V,(127V),110V,(48V,42V),36V,24V几种(括号中是不常用的);用直流的很少,一般是特殊用途才用直流接触器。继电器线圈全部使用直流电(交流220V、110V的继电器是通过继电器内部的整流电路变换成直流再进入线圈),线圈电压规格有(AC220V,AC110V),48V,36V,24V,12V,9V,6V,5V几种,线圈低压的居多。
4. 触点数量不同:接触器最少的4常开1常闭,一般的是的5常开2常闭。继电器最少的1常开没有常闭点,最多的4常开4常闭。
5. 触点设置不同:接触器触点设置分主辅,通常3副主触点,2副辅助触点。继电器触点不分主辅,全都是一样的。
6. 触点结构形式不同:接触器一般是桥式双触点,继电器是臂式单触点。
7. 铁芯不同:接触器铁芯是多片硅钢片叠合而成,继电器铁芯是实芯铁棍。
8. 铁芯附件不同:接触器铁芯上有铜条制成的短路环(为减小振动和噪音),继电器铁芯没有这个短路环。
短路环的作用是:假如没有这个短路环,线圈通入交流电,而交流电过零时磁性消失,每周(不是7天的“周”,而是0.02秒的“周”)要消失2次,这样就会有很大的振动和噪音;加了短路环之后,可以让短路环内铁芯的磁性比主磁性滞后一个角度,这样,环内磁通和主磁通就不同时过零,磁性消失的时间错开,磁性完全消失的时候就不存在了,振动和噪音就显著减小了。
9. 线圈形状不同:接触器线圈是圆角方形(因硅钢片叠成的铁芯断面呈方形),继电器是正圆形(因实芯圆铁棍的铁芯断面呈圆形)。
10. 线圈匝数不同,同样是24V,接触器用线圈比继电器线圈的匝数少很多,而且接触器越大,线圈也越大,匝数越少。这是因为接触器线圈接的是交流电,是靠线圈的电抗来限制电流防止烧毁的。继电器线圈接的是直流电,是依靠线圈的电阻限制电流来防止烧毁的。
11. 灭弧装置不同:接触器一般都有灭弧装置,继电器大都没有灭弧装置。
12. 整体结构的区别:接触器都是用螺钉固定的可拆卸式,可更换线圈修复;继电器都是用铆钉铆死的一体化不可拆卸式,没有办法修复,坏了就换,一次性的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答