消防管与饮用水管相接可不可以?

如题所述

“消防管与饮用水管相接”换句话来说,相当于“消防水系统与生活用水系统共用”。我可以明确地告诉你:完全可以!但这个“可以”是有条件的。
一、不包括自动喷淋系统;
二、根据《建筑设计防火规范》第8.4节要求,两者合用的条件是:当生活用水达到最大小时流量时,仍能保证供应全部消防用水量。
1. 消防自动喷淋的水压要求恒定到规定值,才能保证当温度达到整定值时,易熔片冲破,自动喷淋。而饮用自来水管的压力允许较大幅度波动,不能保证自动喷淋;
2. 若保证水压而设消防水箱,其水长期不用,水质变坏,不允许与饮用水混合;
3. 消防用水的水源,在有‘中水’分开供的城市,允许采用‘中水’,符合水资源政策,而‘中水’不能饮用;
4. 消防自动喷淋系统的启动、运行、联动,是智能化的,要求独立的系统才有效的进行。
喷淋头里有区别温度等级的不同颜色的化学液体,这可能就是题所说的‘有毒物质’吧!