关于PLC机柜里面接线和卡件的问题,希望大家帮忙解答!

我是个新人,因为没接触过PLC机柜,只是看过机柜的AUTOCAD图和接线端子图。对一些东西还很困惑。有几个问题希望大家给予解答。

一,想了解一下PLC机柜中交换机的作用,我看到机柜图上面有两个交换机,都是做什么用的,是冗余么?

二,实际给PLC机柜布线的时候为了接线方便应该考虑哪些方面?

三,PLC机柜中哪些需要220V交流供电,也就是说需要给哪些卡件配空气开关?比如机柜风扇等,这些其他的都有哪些?
给我的接线图倒不少,用Excel做的,但是都没有对应的机柜图布置图,我光看接线端子图也看不出来是什么,现在主要想知道机柜中用到两个交换机,有一个是冗余么?还是说这个机柜里输出用一个输入用一个?

1.对,两个交换机就是用来冗余的,一般要是有两个交换机的PLC系统都是用的冗余CPU,也就是说每台PLC上有2个网口,这两个网口就分别接到这两个交换机上。
2.1)线要沿着线槽走,并且要多留出一段。以前我接触过的做法就是线往下端走的话则线紧靠线槽上端,或者在线槽中微微弯曲一点。2)用扎带,每接好一个模块就固定一段。
3.1)如果PLC用的24V电源,那么220-24V的DC电源肯定要一个空开,要是220VPLC就直接接空开。2)继电器输出的回路也需要空开,控制PLC对远端设备的控制使能。3)要是有柜内照明,那肯定 也要一个空开
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-05-12
总的来说,图纸上都应该很清楚地,你弄懂图纸就好多了。
1.交换机,就是交换数据,结合PLC使用时可以和上位机以太网通讯,通讯后,在上位机上反映出PLC处理的数据。
2.这是最基本的工艺常识,看几个柜子应该清楚了吧。
3.一般PLC输出的220V,空气开关给PLC供电也是220V,总电源要380V。用哪些空开就看需要了。这些问题...多了解一下PLC和电气常识吧
第2个回答  2010-05-12
根据需要和具体要求定,这么的谁知道你做的什么