乙类建筑,7度抗震等级,场地类别为1类,25m高的框架结构。问柱端剪力放大系数?弯矩放大系数?

如题所述

框架抗震等级为二级。
6.1.2 钢筋混凝土房屋应根据烈度、结构类型和房屋高度采用不同的抗震等级,并应符合相应的计算和构造措施要求。丙类建筑的抗震等级应按表6.1.2确定。

6.2.2 一、二、三级框架的梁柱节点处,除框架顶层和柱轴压比小于0.15者及框支梁与框支柱的节点外,柱端组合的弯矩设计值应符合下式要求:

一级框架结构及9度时尚应符合

式中 ∑Mc——节点上下柱端截面顺时针或反时针方向组合的弯矩设计值之和,上下柱端的弯矩设计值,可按弹性分析分配;

∑Mb——节点左右梁端截面反时针或顺时针方向组合的弯矩设计值之和,一级框架节点左右梁端均为负弯矩时,绝对值较小的弯矩应取零;

∑Mbua——节点左右梁端截面反时针或顺时针方向实配的正截面抗震受弯承载力所对应的弯矩值之和,根据实配钢筋面积(计入受压筋)和材料强度标准值确定;

ηc——柱端弯矩增大系数,一级取1.4,二级取1.2,三级取1.1。

当反弯点不在柱的层高范围内时,柱端截面组合的弯矩设计值可乘以上述柱端弯矩增大系数。

6.2.3 一、二、三级框架结构的底层,柱下端截面组合的弯矩设计值,应分别乘以增大系数1.5、1.25 和1.15。底层柱纵向钢筋宜按上下端的不利情况配置。

注:底层指无地下室的基础以上或地下室以上的首层。

6.2.4 一、二、三级的框架梁和抗震墙中跨高比大于2.5的连梁,其梁端截面组合的剪力设计值应按下式调整:

一级框架结构及9度时尚应符合

式中V——梁端截面组合的剪力设计值;

ln ——梁的净跨;

VGb——梁在重力荷载代表值(9度时高层建筑还应包括竖向地震作用标准值)作用下,按简支梁分析的梁端截面剪力设计值;

Mlb、Mrb——分别为梁左右端截面反时针或顺时针方向组合的弯矩设计值,一级框架两端弯矩均为负弯矩时,绝对值较小的弯矩应取零;

Mlbua、Mrbua——分别为梁左右端截面反时针或顺时针方向实配的正截面抗震受弯承载力所对应的弯矩值,根据实配钢筋面积(计入受压筋)和材料强度标准值确定;

ηvb——梁端剪力增大系数,一级取1.3,二级取1.2,三级取1.1。

6.2.5 一、二、三级的框架柱和框支柱组合的剪力设计值应按下式调整:

一级框架结构及9 度时尚应符合

式中V——柱端截面组合的剪力设计值;框支柱的剪力设计值尚应符合本节第6.2.10条的规定;

Hn——柱的净高;

Mtc、Mbc——分别为柱的上下端顺时针或反时针方向截面组合的弯矩设计值,应符合本节第6.2.2、6.2.3 条的规定;框支柱的弯矩设计值尚应符合本节第6.2.10条的规定;

Mtcua、Mbcua——分别为偏心受压柱的上下端顺时针或反时针方向实配的正截面抗震受弯承载力所对应的弯矩值,根据实配钢筋面积、材料强度标准值和轴压力等确定;

ηvc——柱剪力增大系数,一级取1.4,二级取1.2,三级取1.1。

6.2.6 一、二、三级框架的角柱,经本节第6.2.2、6.2.3、6.2.5、6.2.10条调整后的组合弯矩设计值、剪力设计值尚应乘以不小于1.10的增大系数。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-05-26
乙类建筑提高一级,1类场地降低一级,所以还按丙类建筑7度抗震设防30米以下建筑取用,即抗震等级3级。

抗震等级3级要求柱端剪力放大系数1.1,弯矩放大系数底层1.15。详抗震规范GB50011-2001中6.2节内容
相似回答