(1)定位、画线、凿眼和埋设预埋。
(2)落料锯管、线管除锈与涂漆、弯管、套螺纹。
(3)线管固定
①钢管明敷线管的固定。为使明线敷设的线管整齐美观,线管应沿建筑物水平或垂直敷设,并用管夹或管卡固定。明布线管有沿墙敷设、吊装敷设和管卡槽敷设。
②钢管暗敷线管的固定。暗布线管有线管敷设、灯头盒敷设和接线盒敷设。
③硬塑料管的敷设。硬塑料管的敷设方法与钢管敷设方法基本相同。
(4)线管连接
(5)装设补偿装置
当线管经过建筑物伸缩缝时,为防止因基础下沉不匀而损坏线管和导线,应在伸缩缝装设补偿装置,借助软管弧度和弹性而伸缩。
暗配管线补偿装置的安装方法是在伸缩缝的两边各装1只(或两只)接线盒。在右边一只接线盒的侧面开—个长孔,将管端穿入长孔中(不应固定),使其在长孔内能上下移动,其余3个管端均用管子螺母与接线盒紧固起来(图1-46a)。
明配管线可采用金属软管补偿,安装时用管接头将软管固定在线管端部,使软管略呈弧形,当基础下沉不匀时,借助软管进行补偿(图1-46b)。
图1-46明配管线和暗配管线的补偿装置
(a)明配管线(b)暗配管线
1、3.伸缩缝2.补偿盒
(6)扫管穿线
①清扫线管。首先检查管口是否倒角,有无毛刺,以免穿线时毛刺割伤导线。
土建施工时,管内难免进入尘埃和污水。为避免损伤导线和顺利穿线,在穿线前最好用压缩空气吹入管路中,以除去灰尘、杂物和积水,或在铁丝引线上绑上擦布,来回拉动数次,将管内灰尘和水分擦净。管路扫清后,可向管内吹入滑石粉,使得导线润滑以利穿线。
②管内穿线。分段进行穿线,在每个线盒内进行并头和安装电灯附件(如灯开关和插座等)。墙面抹灰工作完成后就可以穿线,穿线时先穿入一根钢丝,然后用钢丝把绝缘导线拉入管内。
详情