三相四线空开接线装发热是哪里原因?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2015-07-27
æ¥çº¿æ±åçï¼è¯´ææ¥è§¦ä¸è¯ï¼å¯¹äºçº¿å¾è¾å¤§ççµçº¿ï¼å½æ è¦æ±æ¯è¦ç¨è£¸å端åï¼ä¿ç§°âéé¼»åâï¼æ¥çº¿ï¼ä»¥å¢å æ¥è§¦å¯é æ§ï¼å¢å¤§æ¥è§¦é¢ç§¯ã
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/MVcV1KcMSgSc1BMg1ga.html
相似回答
三相四线
制
空开
为什么只有零线
发热?
答:
如果三项不平衡的话,连线它的电流是比别人大,而且零线本身就没有多大,所以它会
发热
。
用的是
三相四线
63A漏电开关,功率是21千瓦,怎电线和开关都
发热?
答:
380伏21千瓦完全可以用63安开关,
导线过细就会发热
,如果用电器是电动机,那么线路过长时,导线也会发热,开关发热则是导线热量的传递作用。
三相四线
制
空开
为什么只有零线
发热?
答:
三相四线,在理想状态下零线电流为0,不发热。一旦零线发热,说明使用了单相设备,且三相用电极不平衡
,需要调整各相的用电量。另外,如果零线太细,也容易发生此类问题。
100A
三相四线空开
进线端烧了什么
原因?
答:
最有可能的是接线端松动、
接触不良
产生高温而造成的。
空开
只有零线
发热
为什么?
答:
接头接的不太紧,时间长了,线在空气中氧化后,线和线的间隙变大了,就行成了
接触不良
导致发热。想办法装个零排,要是三相四线制单相用电,要专门做一个接地桩,主零线进来后上零排,零排要接地二次接地,然后所有的分零线从零排上接到各个开关电器!这样做的原因是怕主零线发生脱落 ...
充电桩
空气开关
烫手跳闸怎么回事
答:
6、电源进线电压过高:这种情况虽不多见,但十分危险,一般发生在
三相四线
制供电的住宅楼(现在的住宅楼普遍这样供电)。由于三相不平衡或老鼠等小动物的捣乱,使电源总零线断路发生电压漂移,相电压可由220V变成380V,会使漏电保护器跳闸。
空气开关发烫
跳闸解决办法:在正常情况下,过电流脱扣器的衔铁是...
大功率,
三相四线
漏保
空开
为何电压会升高?测得相线与零线有500V电压_百...
答:
大功率用电的
三相四线
漏电保护开关只要接触良好不会造成电压升高。测得相线与0线有500伏有其他
原因
,其可能原因如下:1、若为自发电电源,有可能是发电机励磁回路在输出电路空载的情况下过励,造成输出过电压。2、用于测量的仪表表选择开关选择的位置不对或电压档故障,或用的电子表受周围大磁场影响造成...
三相四线空开
断电后有50多伏电压
原因
答:
可能
空开
过热,绝缘物炭化有轻微漏电,要检查处理或更换。