根据《电力设施保护条例》第十条 电力线路保护区:
(一)架空电力线路保护区:导线边线向外侧水平延伸并垂直于地面所形成的两平行面内的区域,在一般地区各级电压导线的边线延伸距离如下:
1-10千伏——5米;35-110千伏——10米;154-330千伏——15米;500千伏——20米。
在厂矿、城镇等人口密集地区,架空电力线路保护区的区域可略小于上述规定。但各级电压导线边线延伸的距离,不应小于导线边线在最大计算弧垂及最大计算风偏后的水平距离和风偏后距建筑物的安全距离之和。
(二)电力电缆线路保护区:地下电缆为电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成的两平行线内的区域;海底电缆一般为线路两侧各2海里(港内为两侧各100米),江河电缆一般不小于线路两侧各100米(中、小河流一般不小于各50米)所形成的两平行线内的水域。
扩展资料
《电力设施保护条例实施细则》第五条 架空电力线路保护区,是为了保证已建架空电力线路的安全运行和保障人民生活的正常供电而必须设置的安全区域。
各级电压导线边线在计算导线最大风偏情况下,距建筑物的水平安全距离如下:
1千伏以下——1.0米;1-10千伏——1.5米;35千伏——3.0米;66-110千伏——4.0米;154-220千伏——5.0米;330千伏——6.0米;500千伏——8.5米。
参考资料来源:百度百科-《电力设施保护条例》
参考资料来源:百度百科-电力设施保护条例实施细则
关于跨步电压的安全距离法律法规有:
1、根据《电力设施保护条例》第十条 电力线路保护区:
(一)架空电力线路保护区:导线边线向外侧水平延伸并垂直于地面所形成的两平行面内的区域,在一般地区各级电压导线的边线延伸距离如下:
1-10千伏 5米
35-110千伏 10米
154-330千伏 15米
500千伏 20米
2、根据《电力设施保护条例实施细则》第十二条任何单位或个人不得在距架空电力线路杆塔、拉线基础外缘的下列范围内进行取土、打桩、钻探、开挖或倾倒酸、碱、盐及其他有害化学物品的活动:
(一)35千伏及以下电力线路杆塔、拉线周围5米的区域:
(二)66千伏及以上电力线路杆塔、拉线周围10米的区域。
第十六条第四款,架空电力线路导线在最大弧垂或最大风偏后与树木之间的安全距离为:
电压等级 最大风偏距离 最大垂直距离
35-110千伏 3.5米 4.0米
154-220千伏 4.0米 4.5米
330千伏 5.O米 5.5米
500千伏 7.0米 7.0米
跨步电压触电后果:
跨步电压触电时没有经过人体的重要器官,好像比较安全。实际并非如此,因为人受到较高的跨步电压作用时,双脚会抽筋,使身体倒在地上。这不仅使作用于身体上的电流增加,而且使电流经过人体的路径改变,可能流经人体重要器官,如从头到手或脚。经验证明,人倒地后电流在体内持续作用2秒钟,这种触电就会致命。
跨步电压触电一般发生在高压电线落地时,但对低压电线落地也不可麻痹大意。根据试验,当牛站在水田里,如果前后跨之间的跨步电压达到100伏左右,牛就会倒下,电流常常会流经它的心脏,触电时间长了,牛会死亡。
参考资料来源:百度百科-电力设施保护条例实施细则
参考资料来源:百度百科-电力设施保护条例
参考资料来源:百度百科-跨步电压
本回答被网友采纳你好:
——★1、大地是存在电阻的。高压线断线、落地后,以落地点为圆心向外 20 米范围内,任何两点之间都会存在电压的,业内称作跨步电压。
——★2、安全规程规定,距离高压线落地点 20 米范围内,不可以两只脚同时接触地面,应该单脚跳离事故点, 20 米以外就安全了。