88问答网
所有问题
零线对A相或B相都有380v,对c相却没有电压,c相对A,B相都有380v这是什么原因
如题所述
举报该问题
推荐答案 2013-10-10
C相和零线接一块了,并且零线和变压器的
中性点
断开了(要不就是没连接)!零线和任一
相线
之间的电压是220伏,既然和AB都是380,又和C没有电压,意思就是零线和C相是一根线了,因为零线和中点断开了,不会出现短路现象!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/MVcSatVStKtcMgMV11a.html
其他回答
第1个回答 2013-10-10
有两种情况会出现这种情况:
变压器出线段中性线没有作工作接地,而线路C相在某个位置发生了对地现象。
变压器出线段没有将中性线作工作接地,而错将C相作了工作接地。
第2个回答 2013-10-10
零与c是同相,而零自己不通。
第3个回答 2013-10-10
零线对任何一根火线都是220,火线对火线才380,前提是三相电
第4个回答 2013-10-10
零线和C相串一起了!导通一下就知道了!
相似回答
...
V,B
与
C
之间
有电压380V,A
与B之间无
电压,
请问
这是
怎么回事?电_百度...
答:
这个是缺相的表现
,某一相应该是有问题(A与C之间有电压380V,B与C之间有电压380V,可能是因为某一相有设备连接存在返电)建议:(温馨提示,注意安全!)1、分别测试三条火线和零线的电压,缺相的那一条火线应该是0,其他两条应该是220V。2、重新启闭相关电路上的开关,
可能部分开关没有开启到位
。
...
V,B
与
C
之间
有电压380V,A
与B之间无
电压,
请问
这是
怎么回事?电笔测三 ...
答:
这个很可能是电缆被外力压断,导致电线的B线断开,且末端与A线连接在一起了
。也就是下面说的AB实际上是同相,真正的B线却断掉了。这事我遇过
三相电线
A,B,C,
A与B测
电压
为
380V,
A与C为0V,B与C为380V,那么是哪个线断...
答:
AC两相线粘在一起了。其中要么A相断线,要么C相断线了
。反过来说你测得AB BC是同一电压,要么是BC的要么是BA的电压。A线和C线可以看做是同一条线了因为他们故障处粘在一起了,而且和电源处有且只有一条相连接(A或B)所以电压为0 不明白自己将图画出来推敲一下就知道了。画图可以解决很多...
三相四线制
A相,B相,零线
用电笔测有电
,C相没
电
答:
三相四线制标准导线颜色为:A/U线黄色,B/V线蓝色,C/W线红色,N线/PE线黄绿色或黑色。在低压配电网中,输电线路一般采用三相四线制,其中 三相四线制 三条线路分别代表
A,B,C
三相,另一条是中性线N(如果该回路电源侧的中性点接地,则中性线也称为
零线,
如果不接地,则从严格意义上来说,...
...B、C、三相,A
B相电压380V,
AC相也380V。
BC相电压
为零是怎么回事?3相 ...
答:
后面有接负载吗?如果接有两线供电的负载,B/C相其中可能有一根断了;如果未接任何负载那B/C同相。
三相四线制供电,其中A项与B项间
电压
为
380V,B
项与
C
项间电压为
380V,A
项...
答:
C相接地了,你的保护系统出问题了,开关没有动作。就是C相间接对地
,零线
也对地,就是你说的情况。
三相电,a与b,c之间
没有电压,b,c
之间
380,
a与
零线没
电压
,bc
与
零线都有
...
答:
这还不简单?就是a相断相了,也就是a相的保险丝熔断了或线头脱落了.
...
380V,B相
和
C相电压
为380V,但A相和
B相电压
为0
V这是
为
什么
答:
AB相同时接地或短路了
大家正在搜
变压器低压侧c相和零线相通吗
变压器低压侧有一相无电压
变压器低压零线在哪个位置
中性线和零线的区别
三相电没有零线怎么接出220v
380v有没有零线
380v零线有电怎么解决
380v转220v没零线
380v和220v可以共用零线不
相关问题
三相(A,B,C)火线和一条零线(N),用万用表测量,三相之...
三相稳压器,a相对零线数出只有80v,a相对b相输出230v...
三相四线制,A相对零线只有120v,B,C相是230V,这是...
三相四线制A相,B相,零线用电笔测有电,C相没电
三相四线制供电,其中A项与B项间电压为380V,B项与C项间...
三相四线制各线之间电压是380v,零线点和a相230v和b相...
A相C相对地电压都是400V,B相对地电压为零,ABC三相对...
三线380V三相电如何接零线?