88问答网
所有问题
铜线和铝线接头处总是冒火花导致断电是怎么回事
如题所述
举报该问题
推荐答案 2014-06-27
是接头处电阻过大原因造成的,铜和铝在化学上有电势差,电位不同,因此在电流通过时会产生腐蚀,为防止此问题,应在铜或铝上镀锡,减小电位差,另外,接头处应压紧,防止虚接。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/MVcSStMt1KVc1SSaBaa.html
其他回答
第1个回答 2014-06-27
那氧化所致 铜和铝接线应该要有接线桩
追问
怎么接具体点啊,中间加个空开可以吗?
追答
就是用个接线板就和石板闸一样
第2个回答 2014-06-27
加空开 要么就焊锡焊上
相似回答
下雨天室外电线
接头冒火花
电时断时好
答:
下雨天室外电线接头冒火花电时断时好,
其原因为接头接触不好
,出现这样的情况,必须断电处理,避免触电事故。处理方法:1、重新处理导线接头,增大接触面,使导线接触紧密、牢靠。2、铜铝线接头,必须使用铜铝线鼻,采用压接方式将导线接头压紧。3、导线接头接(压接)好后,对接头应采用防水胶带进行包扎...
家里电线
冒火花
什么原因?
答:
原因如下:
1、线路接头处如果接触不良的话,就会有接触电阻,电流越大,接触处电压降越大,发热越厉害,就越容易烧损
。2、直接搭接会造成接触不良,很容易烧损。规范的做法是,用接线端子固定,或在接头处用焊锡焊接。3、电线在似接触非接触的状态容易打火,如果采用接线端子固定或在接头处用焊锡焊接良好...
电线
冒火花
之后家里全
断电
了,该
怎么
修?
答:
电线冒火花读后全家断电,
应该是线路短路引起的
,具体的维修办法是,先把总闸刀拉下,然后把冒火的地方处理干净,重新接好电线,再合闸即可
插座
火花导致
没电
答:
有空气开关漏电保护是跳闸
,如果是老式的是保险丝烧断了
插座突然
冒火花是怎么回事
答:
因此在变压器上的插头会看见轻微受损,此为正常现象。当
火花
较大或是发现插座熏黑变型(如下图),请停止使用。
造成
此现象是由于插座老化,内部铜片夹持力不足,或是插座有水气、氧化…等情况造成,请立即更换插座或延长线确保安全。解决方式:请更换质量较好的插座或是延长线,若插座内部铜片夹持力不足或...
电线为什么会
冒火花
,会有危险吗?
答:
电线
冒火花
的原因:(1)导线与导线连接处接触不良 在所有接触不良火灾原因中,线路
接头处
接触电阻过大
引起的
火灾居第一位。电气线路的连接处,若存在接点接触松弛,接点间的电压足以击穿空气间隙形成电弧,迸出火花,点燃附近的可燃物形成火灾。(2)导线与电器设备的连接处接触不良 电器设备违反接线方式...
插座突然
冒火花
砰的一声
断电
答:
1. 插座突然
冒火花
并发出砰的一声
断电
,这可能是由于连接的电器设备功率超出
导致
过载,最终触发了熔断器的保护机制。2. 过载的主要原因包括导线截面选择不当,导致实际负载超过了导线的安全电流承载能力。此外,一个常见的问题是“小马拉大车”,即在电路中同时接入多个大功率设备,总功率超出配电线路的负载...
开关
冒火花怎么
处理
答:
开关
冒火花是
什么原因1、铜芯老化变形导电性优良的铜件是开关的关键部分,但普通铜片耐磨性、抗氧化性较差,使用久了难免被磨损变形或腐蚀氧化,
造成
开关接触不良,触点过热
引起火花
。2、触点腐蚀氧化不少商家在制造开关时,使用黄铜、铁质触点来代替造价较高的银合金触点,黄铜、铁质触点易被锈蚀氧化,
导致
...
大家正在搜
相关问题
铜线和铝线接在一起为什么接头处老是烧断?
关于电线接触不良冒火花问题
家里电线冒火花什么原因?
进线处经常冒火花,接头被烧黑了
求电工专家,家中进户线与总开关连接处经常出现噼啪的电火花怎么...
见电线冒火花,家里电线冒火花什么原因
下雨天室外电线接头冒火花电时断时好
请问,家里线路坏了,一直跳闸,电闸还一直冒火花,要怎么办?