购买了一个3相4线漏电保护开关,进线4条,3根火线,1根零线。不接任何负载。合闸前,用试电笔试,3根火线带电,零线不带电。合闸后,零线带电,请问这正常吗?家里没有万用表,没办法测电压。
你好:
——★1、三相四线制漏电保护开关,【合闸后】,零线的进线处(用试电笔测试)应该与合闸前相同,是没有电的。如果有电,则为上一级的零线接触不良。
——★2、零线的进线处没电是正常的。然后再测量漏电保护器零线的出线处,同样,没有电是正常的,如果有电,就是漏电保护器的零线触头有问题,不能接通造成的。