58米高楼层消防泵房压力多少?

如题所述

如果该建筑是公共建筑的话,那么应该设置自动喷水灭火系统及室内消火栓系统,其消火栓的出口动压不应小于0.35MPa,因问题并没有说明楼层的高度,假设消防水泵房设置在一楼的话,则消防水泵的出口压力不应小于0.58+0.35=0.93(MPa)。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2023-02-21
58米+地下室高度4米+45=107米,1.07mpa