58米高楼层消防泵房压力多少?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2022-08-10
如果该建筑是
公共建筑
的话,那么应该设置自动喷水灭火系统及室内
消火栓
系统,其消火栓的出口动压不应小于0.35MPa,因问题并没有说明楼层的高度,假设消防水泵房设置在一楼的话,则消防水泵的出口压力不应小于0.58+0.35=0.93(MPa)。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/MVatScttKStKtgMMVtB.html
其他回答
第1个回答 2023-02-21
58米+地下室高度4米+45=107米,1.07mpa
相似回答
58
个十升的水炮设计要多大的水泵?进水口须要
多大?
出水口要多大?
答:
消防水泵需要提供的压力在消防水炮的炮口部位为0.6MPa
,那么消防水泵的出口压力至少需要0.8MPa,就目前常用的压力换算方法,一个压力对应10米的扬程,也就是消防水泵至少需要80米的扬程,如果消防泵房到水炮的距离较长的话,需要的扬程有可能更高。10L的水炮,按照标准流量至少需要20L/S,也就是72立...