配电变压器的故障分析方法是什么?

如题所述

3
变压器等充油设备内部发生故障的部位
了解变压器内部可能发生的故障类型,对
气相色谱分析
结果定论时有很大的帮助,变压器等充油设备内部发生故障的部位主要归纳为:
1)过热故障发生的部位
①过热性故障在变压器内常发生的部位主要为:载流导线和接头不良引起的过热故障。如
分接开关
动静
触头
接触不良
、引线接头
虚焊
、线圈股间短路、引线过长或包扎绝缘损伤引起导体间相接产生环流发热,超负荷运行发热、线圈绝缘膨胀、油道堵塞而引起的散热不良等。另一种是
磁路
故障,如铁芯
多点接地
、铁芯片间短路、铁芯与穿芯螺钉短路、
漏磁
引起的油箱、夹件、压环等局部过热。
②过热性故障占少油设备(互感器和电容套管)故障比例较少,发生的部位主要为:
电流互感器
的一次引线紧固螺母松动,
分流比
抽头紧固螺母松动等;电容套管的穿
缆线
鼻与引线接头焊接不良,导管与将
军帽
等连接螺母配合不当等。
2)放电故障发生的部位
①高能量放电(
电弧放电
)在变压器、套管、互感器内均有发生。引起电弧放电故障原因通常是线圈匝
层间绝缘
击穿,
过电压
引起内部
闪络
,引线断裂引起的
闪弧
,分接开关飞弧和电容屏击穿等。这种故障气体产生剧烈、产气量大,故障气体往往来不及溶解于油而聚集到
气体继电器
引起瓦斯动作。
②低能量放电一般是
火花放电
,是一种间歇性的放电故障,在变压器、互感器、套管中均有发生。不同电位的导体与导体、
绝缘体
与绝缘体之间以及不固定电位的
悬浮体
,在电场极不均匀或畸变以及感应电位下,都可能引起火花放电。

局部放电
是指油和固体绝缘中的气泡和尖端,因
耐压强度
低,电场集中发生的局部放电。这种放电不断蔓延与发展,会引起绝缘的损伤(碳化痕迹或穿孔)。如电流互感器和电容套管的电容芯绕包工艺不良或
真空干燥
工艺不良等,都会造成局部放电。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考