能使继电器动断接点由断开状态转换闭合状态的最大电压是动作电压
答案 对
但我不太理解
也可能答案不正确
追答动作电压是对的,这个描述比原题描述清晰。这个电压是加在继电器吸合线圈上的。指的是线圈能够吸合继电器进行动作。这个电压是个范围值,比如线圈额定电压12v,其实可能6v就吸合了。但是说最大电压说法有点欠缺,超过线圈额定功率,线圈就烧了。还以上面为例,加到100伏线圈也能吸合。但是线圈会烧掉。
追问是不是这样理解
电压达到动作值,线圈吸合,动断接点处于断开状态。
题中是由断开到闭合。当电压下降到一个值,线圈不能维持而释放,动断接点返回到闭合状态。这个值是返回电压的最大值。
所以应该是返回电压
返回电压其实是没有这个概念的。要么就叫吸合电压,要么就叫吸合维持电压。题主所说的返回电压,我总会理解成感性负荷断开时产生的瞬间高压。
追问应该是有,还有个返回系数的棣念
概念
题的解析,比较好理解
也可能答案就是错的
追答哦,真有这个返回电压,看截图的解释就是恰好不能保持吸合的最大电压就是返回电压。
这个电压和最小吸合电压是一致的,处于一个拐点。
追问会不会是这个动作和返回都是相对接点而言的
接点由开到闭就是动作
接点由闭到开就是返回
如果是这样理解的话,就都通了。
对。都是针对触点的。
其实这个题目的确有毛病,工业上用的继电器,一般常开常闭都是成对的,用于不同的逻辑电路。题目是假设这个继电器只有常开触点。
首先,无论是吸合还是断开,都属于动作电压,分别称为吸合动作电压和释放动作电压。
动断接点,是给电断开,失电闭合。所以,给电有个最小给电电压,失电有个最大残留电压。
看题,动断接点由断开到闭合,动作是求控制线圈失电,其残留最大电压就是失电动作电压。所以,命题正确。