求一个PLC大佬看一下这个梯形图西门子的

1)按下I0.2后,再按下I0.3. M0.0的工作状态2)按下I0.2后,再按下I0.3. M0.1的工作状态

按下I0.2后,网络3中,I0.2常开触点导通,M1.0常闭触点导通,M0.1常闭触点导通,I0.3常闭触点导通,M0.0输出并自锁。网络4中,I0.3常开触点不导通,M1.1常闭触点导通,M0.1常闭触点导通,I0.2常闭触点不导通,M0.1不输出。

然后当I0.3按下后,网络3中,I0.2常开触点导通,M1.0常闭触点导通,M0.1常闭触点导通,I0.3常闭触点不导通,M0.0不输出并解除了自锁。网络4中,I0.3常开触点导通,M1.1常闭触点导通,M0.1常闭触点导通,I0.2常闭触点不导通,M0.1不输出。

因此最后的结果就是M0.0和M0.1都不输出,都为OFF。
望采纳。。。。。。