三相五匹空调还用零线吗?要是用?(为什么?)

如题所述

我这里是93年造的厂房,三相四线制,九十年代对地线好像不是很重视,现在都是三相五线了。。。几家电子厂都是另种一根地线,其中一家当时发生了比较奇怪的情况,敷了铁皮的工作台,总是带电,麻手,而且时有时无,装修的电工为了这个问题,在装修后两年内又多种了三个接地牌,仍然无法解决问题,最后要求我配合一下查一下楼层电柜的线路,查后无果,我进车间看了一下,关了电,接地电阻完全达标,绝缘也没问题,最后顺着工作台电源,查到墙上离地二十公分的一个不大不小的插座箱上,三个三相插座,两个单相插座,边上有两架台钻,还有一台五匹的三相空调,这下明白这电从哪里来的了,这个三相插座是给台钻用的,插座是三根火线一根地线,而五匹的空调,插座应该用的是三根火线一根零线,现在是保护接地线当做工作零线用,而现在的室外机散热风扇,很多都是单相风扇,室外机排风扇一启动,产生零序电压,而零序电压又通过工作台插头上的地线传输到工作台铁皮上麻人,拔掉空调,问题解决了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-05-25
不用零线,但是必须要有地线。
需要电压为380,为何要零?
设备外壳都需要接到,所以要有地线。
第2个回答  2013-11-05
用零线的。因为一般空调风扇、接触器、电路板等都用的是220伏电压。
相似回答