住宅配电房设计规范要求是什么

如题所述

1高层建筑电气竖井在利用通道作为检修面积时,竖井的净宽度不宜小于0.80m;


2高层建筑智能化系统竖井在利用通道作为检修面积时,竖井的净宽度不宜小于0.60m;多层建筑智能化系统竖井在利用通道作为检修面积时,竖井的净宽度不宜小于0.35m;


3电气竖井、智能化系统竖井内宜预留电源插座,应设应急照明灯,控制开关宜安装在竖井外;


4智能化系统竖井宜与电气竖井分别设置,其地坪或门槛宜高出本层地坪0.15~0.30m;


5电气竖井、智能化系统竖井井壁应为耐火极限不低于1h的不燃烧体,检修门应采用不低于丙级的防火门;


6电气竖井、智能化系统竖井内的环境指标应保证设备正常运行。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答
大家正在搜