为什么电流互感器一次侧匝数小于二次侧匝数,却能把电流变小? 对于电流互感器有I1/I2=N1/N2

为什么电流互感器一次侧匝数小于二次侧匝数,却能把电流变小?
对于电流互感器有I1/I2=N1/N2,实际上电流互感器的一次侧匝数N1远小于二次侧匝数N2,为什么不是把电流放大而是按比例缩小?为什么呢?

    这是由于电流互感器原理上也可以说属于特殊的变压器。按照变压器的原理,即原边电压与副边电压的比就近似等于绕组匝数的比,或者,原边电流与副边电流的比近似等于绕组匝数的反比等等。而电流互感器一次侧电流就是电路电流,对于一个确定的电流互感器,二次侧电流是一次侧电流的唯一的一个分数倍数。

    由于电流互感器的特殊性,电流互感器的一次圈数,仅仅为 1 匝(穿芯)或几匝,一次绕组不能施加电压的,否则就会出现短路事故。

    电流互感器一次线圈的进线、与出线两端的电压降不能高,否则,就会降低负载用电电压。二次线圈设计为短路的工作状态,就是利用二次磁通与一次磁通的相位相反而互相抵消来降低一次大电流产生的强磁场,避免使铁芯磁场过度饱和而发热,烧毁。

    电流互感器一次侧与二次侧的关系,是电流与磁场的关系:一次侧的安 . 匝,与二次侧的安 . 匝相等(相位相反),因此,电流与匝数成反比(不是正比)。这就是为什么电流互感器一次侧匝数小于二次侧匝数,却能把电流变小的主要原因。

    电流互感器一次绕组匝数很少,它是串在需要测量的电流的线路中,经常有线路的全部电流通过,二次绕组匝数比较多,它是串接在测量仪表和保护回路中,电流互感器在工作时,它的2次回路始终是闭合的,因此测量仪表和保护回路串联线圈的阻抗很小,电流互感器的工作状态接近短路。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2016-01-28
磁感应的磁力线穿过的圈数决定电压高低、线径决定电流的大小本回答被提问者和网友采纳