电机缺相维修以后为什么热保护总跳
电机缺相后,检查接触器烧掉,跟换新的接触器和热保护器以后,电机带负载工作10分钟左右,热保护就会跳掉,为什么?以前也跳过,但是只是偶尔没有现在频繁~!
举报该问题
推荐答案 推荐于2017-10-11
这是因为由于多次电机缺相运行电流增大引起热保护器动作,间接地因热度造成对电机绝原的损坏,引起运行电流增大,如新的热保护器正常的话,电机内部绝缘巳经有损坏了。
三相电动机如果种种原因,缺少一根火线,就称为缺相。
如果没有保护装置,缺相的后果是十分严重的。
小型电机启动时缺相,如果没有负荷就会不均匀的慢转,同时发热,若不及时停车,不用多长时间就会烧毁。如果带上负荷启动,就转不起来,同样也会烧毁。
大一点的电动机缺相启动,就会嗡嗡直叫,就得赶快停车。
小型电动机最容易缺相,是因为有的启动装置简陋,接触不好,或使用普通保险丝有一根熔断造成。
如果用接触器启动和热继电器保护,在缺相时,接触器可以保护其中两相在缺相时自行断开,热继电器可以在过流时切断接触器。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/MVStKBatB.html
其他回答
第1个回答 2010-05-21
首先电机缺相后电流增大 容易烧毁电机 热保护跳很正常 不跳的话就烧电机了
第2个回答 2010-05-21
检查电机内部是否绝缘损坏。。
第3个回答 推荐于2017-09-28
由于多次电机缺相运行电流增大引起热保护器动作,间接地因热度造成对电机绝原的损坏,引起运行电流增大,如新的热保护器正常的话,电机内部绝缘巳经有损坏了,可用1000V的摇表测一下就知本回答被提问者采纳
第4个回答 2010-05-21
1,原来跳是在设备后期跳还是一开始就跳,如果是后期跳和负载有关.
2,维修肯定没按原来的数据维修导至跳,量一下电流就知道了.
3,缺相也不应该烧接触器呀,肯定是你的设备用的时间太长了,到了接触器的使用寿命.
1
2
下一页
相似回答
污水泵
热保护总
是启动是
什么
原因?
答:
电机缺相:电机供电不稳定或缺相运行可能导致热保护启动
。检查电源线路和接头,确保电机供电正常。
绕组短路
:电机内部绕组短路可能导致过热。这种情况需要检查电机绕组,并进行维修或更换。
轴承故障
:泵的轴承磨损或损坏可能导致摩擦热过高,触发热保护。检查轴承,并进行润滑或更换。
密封故障
:泵的密封部件磨损或...
电机
一启动就跳闸
答:
5、如果电机绝缘合格
,可能是电源有缺相、电源电压不平衡(相差太大)、电机或电机线有断线、接触不良等问题,需要一一排查解决。
电动机
发生
缺相
故障的原因和现象是
什么
?
答:
电动机缺相运行的原因:
1、保险丝选择不当或压合不好,使熔丝断一相。2、开关发触器的触头接触不良。3、导线接头松动或断一根线
。4、有一相绕组开路。电动机缺相故障现象:振动增大,有异常声响,温度升高,转速下降,电流增大,启动时有强烈的嗡嗡声无法启动。
电动机
发生
缺相
故障的原因和现象?
答:
1.5绝缘老化
电动机
在运行相当一段时间后,定子绕组的绝缘可能出现老化(电动机运行的环境温度长期过高。供电电压偏高或者是负载过大时),造成电动机定子绕组相间或匝间短路,电动机定子绕组也会出现一相或多相断开。 2
缺相保护
电路 电动机处于缺相时无启动转矩,
电机
不能转动,容易被发现.而当电动机在...
电机维修
故障分析
答:
电机维修
故障分析主要涉及绕组的故障,包括绕组接地、短路、开路和接线错误。这些故障通常由老化、受潮、过热、侵蚀、异物侵入、外力冲击、过载、欠压、过电压、
缺相
等多种原因引发。绕组接地表现为机壳带电、控制线路失控和绕组发热,影响
电动机
正常运行。其产生原因包括绕组受潮、长期过载、有害气体腐蚀、金属...
三相
电机
缺一相有什么后果,
为什么
?
答:
三相
电机缺相
会导致电机无法启动,或者启动后很快停转,三相电流不平衡,有异常噪音。三相电机缺相烧毁有以下原因:缺相导致电机无法启动,或者启动后很快停转,三相电流不平衡,有异常噪音。如果电动机在运行中断一相电源,电动机随即停转并其绕组外露可发生单相短路。轻则使熔断器熔断,重则将电动机绕组烧毁...
什么
原因会造成
电机
过热
答:
1、电动机本身内部的原因 (1)安装和
维修电动机
时,误将△形接法的电动机绕组接成了Y形接法,或者误将Y形接法的接成了△形。(2)绕组相间、匝间短路或接地,导致绕组电流增大,三相电流不平衡,使电动机过热。(3)极相组线圈连接不正确或每相线圈数分配不均,造成三相空载电流不平衡,并且电流过大;...
正在使用过程中,三相供电总线
维修
,结果SB电工将接地线接成了火线,造成...
答:
没出安全事故就万幸了。设备设施不到位,
保护
没保障。 空气开关,主要用于短路保护,带负荷分合闸。 一般取值比正常电流大2~3倍。对在掉相〈有带失压保护的〉,过载非严重时保护无力。 热继,主要用于过载保护。若是小型的
电动机
掉相,在电动机烧毁前大多来不及动作。
大家正在搜
三相电机缺相保护器怎么接线
三相电机缺相为什么会烧
怎么才能做到电机缺相保护
三相电机缺相保护接线
三相电动机缺相保护器
三相电机缺相是什么现象
电动机缺相保护接线图
自制电机缺相保护器
电机缺相是什么意思
相关问题
普通热继电器为什么不能保护电机缺相运行
电机缺相 为什么会导致电机发热?
电机缺相为什么会导致电机发热
三相电机缺相为啥有热保护器照样烧机
三相电机运行20分钟后跳闸热继不跳咋么回事,电机0.75kw...
用固态继电器老是烧坏三相电机(5.5kw)从烧坏的线圈看,应...
热继电器为什么不起保护作用?断路器跳闸还是烧坏电机?热继电器...
三相热过载继电器保护为什么缺相不会跳闸