变频空调410压力14公斤,开机时是负压?谢谢师傅!

变频空调410压力14公斤,开机时是负压?谢谢师傅!

停机时,高低压力平衡在14kg。
启动后,低压呈负压,
最可能原因有二:
1、膨胀阀堵塞
2、膨胀阀没有开启,呈关闭状态。
导致压缩机低压侧无冷媒可吸,低压呈负压。
希望能帮到您,满意请采纳。谢谢...
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2016-08-02
开机一会儿后 还是 开机就是负?
相似回答