电气规范绝缘电阻的检测标准是多少

如题所述

绝缘电阻是电气设备和电路最基本的绝缘指标。电气代码中绝缘电阻的检测标准是每千伏电压的绝缘电阻不小于1兆欧。常见的安全测试项目介绍如下:

GM系列 绝缘电阻测试仪

1. 输入测试

安全调节输入测试的目的是考虑输入在正常工作期间是否满足产品所需的电流,以及输入电路在工作期间是否可以承受产品所需的电流。产品标准规定,最大功耗的输入电流不得大于产品标称值的110%。该标称值还告诉用户产品安全运行所需的最小电流,以便用户在使用设备之前应准备这样的电气环境。

2. 安全标志的稳定性试验

用户的安全警示标志必须稳定可靠,不能被用户误用或因使用一段时间后变得模糊而直接导致危险。所以我们需要测试稳定性。安全标准规定,15s用水测试,15s用汽油测试,标识不得含糊不清。

3. 电容器放电测试

对于带有可插拔电源线的设备,其电源线通常会从插座上拔下。拔掉插座的电源插头经常被人玩或随意放置。这会导致一个问题。拔出的电源插头充电,电力随时间消失。如果这个时间太长,会对玩插头的人造成触电,随意放置的电源插头会损坏其他设备或设备本身。因此,每个整机安全标准对此都有严格的规定。我们在设计产品时需要考虑这个时间,我们需要为产品安全认证测量这个时间

4. 电路稳定性测试

1)SELV电路SELV电路是一种安全的电压电路。该电路对用户是安全的。例如,从手机充电器的直流输出端到手机,它们是安全的,可以随意触摸而不会有危险。

2) 功率限制源电路

由于功率限制源电路的输出功率非常小,在已知的经验中,它们不会造成火灾危险。因此,在安全标准中,这种电路的外壳被特别缩小,其阻燃等级为UL94V-2。因此,需要测量此类电路以证明它们是功率限制源电路。

3)从事过限流电路电工的人都知道AC220V电路在一定电阻后对人没有危险。那么什么是阻力,对电阻的要求是什么。也许你不知道。安全标准中有这个规定,就是限流源电路。限流源电流要求在正常电路和单故障出电流低于安全限值,不会对人造成小于0.25mA的危险。对于一次和二次回路的隔离电阻,要求满足特殊标准的抗冲击性。

5. 连续接地测试

从事电气安装的人都知道,有些设备必须接地,否则其可触摸表面上会有危险的电压。这些危险的电压必须通过接地释放。安全调节测试指定需要使用多少电流,需要多长时间,并且测量的电阻必须小于0.1欧姆,或压降必须小于2.5V(如果可能,使用此值)

6. 湿度测试

湿度测试是为了模拟设备在极端密封下的安全性能。设备制造后,可以在任何湿度下安全运行。你不能告诉用户设备不能使用,因为现在是雨季,湿度很高。因此,在设计中,必须考虑到设备在可预见的湿度下符合安全要求,因此需要进行湿度测试。根据标准,测试要求略有不同。

7. 扭矩测试

扭转试验是指设备外线在外力作用下的弯曲变形。该测试是为了测试电线可以承受的弯曲次数,并且在产品生命周期内不会因外力而断裂,并且AC220V电线会暴露在外。

8. 稳定性试验

在正常使用中,设备往往有不同的外力,如:人会靠在它比较高的时候,或者有人在维护时会爬上去;相对较短的设备看起来像凳子,有人可能会站在上面等待。由于这些外力作用在设备上,在设备设计中没有考虑周全会造成的设备倒塌和倾覆的危险。因此,这些测试是在设备设计完成后进行的。检查它们是否符合安全要求。

9. 壳体应力测试

设备在使用过程中,会受到各种外力的影响,可能使设备外壳变形,可能导致设备内部危险,或指标不符合要求。因此,在设计设备时必须考虑这些影响,并且在安全认证期间必须对这些指标进行测试。

10. 跌落测试

在正常使用过程中,小型设备或桌面设备可能会从手或工作台上掉落到地面。这些跌落可能会导致设备的内部安全指标不符合要求。因此,在设计设备时必须考虑这种影响,并且在安全认证时需要对这些指标进行测试。要求是设备跌落后,功能可以丢失,但不能对用户造成危险。

11. 应力释放试验

如果设备内部有危险回路,如果设备外壳在正常使用过程中变形,导致危险暴露,则不允许使用。在设计设备时必须考虑这些影响,并且在安全认证期间必须测试这些指标。

12. 电池充放电测试

如果设备内部有可充电电池,则需要在单个故障下进行充放电测试,充电测试和过充电测试。这是因为设备处于正常使用、充放电状态,设备出现故障,但主要功能并未丢失,用户不会发现设备故障。在这种情况下,脉冲和放电要求是安全的,因此不会发生爆炸和其他危险

13、设备温升试验(正常运行下内外表面温度)

在安全测试中,温升测试是最重要的。虽然试验使用的设备和仪器与人工气候环境试验相同,但试验调查项目和试验装置及目的却大不相同。设备的适应性和可靠性主要在人工气候环境下进行研究。安全法规检查设备是否可以安全工作。

14. 球压试验

作为绝缘材料或支撑危险电压的塑料部件,需要进行球压试验,以确保塑料部件在高温下工作时具有足够的支撑强度。试验温度为最高温度加15°C,但不低于125°C。在所需温度下,压球时间为1H。

15. 接触电流测试

接触电流通常称为漏电流。该电流受到严格控制,所有安全标准都有严格的规定。因此,该电流应在设计中严格控制,并在产品认证时进行测试。

16. 耐压试验

耐压试验又称耐压试验或高压试验。主要用于考察设备绝缘的电阻以及设计的绝缘是否符合设计要求。不同的绝缘有不同的测试电压。耐压测试是在湿度处理后进行的,以调查设备在潮湿时的电阻。

17. 异常测试

异常测试分为单次故障测试、错误使用测试和常见异常使用测试。单故障测试是指要求设备在故障状态下是安全的。不正确使用意味着设备具有调节装置或其他装置,并且在错误的位置或状态下进行测试。要求设备安全,这允许设备功能丧失。常见的异常使用测试:是指由于人们喜欢美观而可能添加到设备中的一些装饰部件,而这些装饰品对设备的散热极为不利。例如,盖上电视上的防尘罩,使用电视时忘记取下它。手机装在手机包里。

18. 安全设计

安全规程设计是在设备产品中满足产品安全要求的设计。每个标准的具体要求不同,但目的是保护用户的安全。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2018-02-22
电气规范绝缘电阻的检测标准是每千伏电压绝缘电阻不低于1兆欧姆。
1兆欧=1000000欧姆。
也就是说每1伏电压1000欧姆电阻以上为绝缘合格标准。这个标准的真正含义是保证泄漏电流不大于1mA。这个泄漏电流也就是有可能流经人体的电流。
因为1mA以内的电流是人体能够承受的。1000伏/1000000欧姆=1mA.
举例:220v火线和大地之间电压为220v,那么根据以上原则绝缘达到0.22兆欧为合格。但是为了防止测量误差,规定220V的绝缘必须达到0.5兆欧以上。这是强制规定。
以上所说的绝缘数值都是指合格的兆欧表读数。低压设备用500v以下的摇表,高压设备用1000v以上的摇表。本回答被网友采纳
第2个回答  2018-03-30

电气规范绝缘电阻的检测标准是每千伏电压绝缘电阻不低于1兆欧姆

电器设备绝缘电阻的检测标准主要有下面内容:

    高压配电装置绝缘电阻测试

    A. 可动部分绝缘电阻,用2500V摇表测试,不低于1MΩ。

    B. 高压主回路的绝缘电阻,不低于250MΩ。

    交流电动机绝缘测试

    C.  定子额定电压在1000V以上的,用2500V摇表测量,定子不小于1MΩ,转子电阻不小于0.5MΩ。

    D.  定子额定电压在1000V以下的,用1000V摇表测量,绝缘值不小于0.5MΩ。

    E.  定子额定电压在500V以下的,用500V摇表测量,绝缘值不小于0.5MΩ。

    交流电动机修复后绝缘电阻测试

    F.  修复后电机测量绕组相与相、相与地之间的绝缘电阻。 500V以下的电机,修复后的绝缘电阻不低于1 MΩ,500V以上的电机,修复后绕组的绝缘电阻不低于5 MΩ。

    电缆绝缘电阻测试

    G.  新安装敷设的电缆,其绝缘电阻不低于50 MΩ;

    H. 运行中高压电缆绝缘电阻不小于2 MΩ,低压电缆不小于0.5 MΩ。



本回答被网友采纳
第3个回答  2016-10-08
电器设备绝缘电阻的检测标准主要有下面内容:

1. 高压配电装置绝缘电阻测试
1.1 可动部分绝缘电阻,用2500V摇表测试,不低于1MΩ。
1.2 高压主回路的绝缘电阻,不低于250MΩ。

2. 交流电动机绝缘测试
2.1 定子额定电压在1000V以上的,用2500V摇表测量,定子不小于1MΩ,转子电阻不小于0.5MΩ。
2.2 定子额定电压在1000V以下的,用1000V摇表测量,绝缘值不小于0.5MΩ。
2.3 定子额定电压在500V以下的,用500V摇表测量,绝缘值不小于0.5MΩ。

3. 交流电动机修复后绝缘电阻测试
3.1 修复后电机测量绕组相与相、相与地之间的绝缘电阻。 500V以下的电机,修复后的绝缘电阻不低于1 MΩ,500V以上的电机,修复后绕组的绝缘电阻不低于5 MΩ。

4. 电缆绝缘电阻测试
4.1 新安装敷设的电缆,其绝缘电阻不低于50 MΩ;
4.2 运行中高压电缆绝缘电阻不小于2 MΩ,低压电缆不小于0.5 MΩ。
4.3 测量电缆的绝缘电阻时,应断开电源及负荷侧,测量完后电缆三相对地放电。
第4个回答  2016-07-29
公式是这么样:R=U/(1000+P/100)
R——绝缘电阻(MΩ);
U——电动机的额定电压(V);
P——电动机功率(KW)。
但实际工作一般按这样的做法:
1、380V以下的低压设备用500V兆欧表(摇表)测量大于0.5兆欧视为合格。
2、1千伏以上设备的,用1kV或者2500V摇表来摇测,每升高1千伏绝缘电阻要求提高1兆欧。比如:6kV的设备就要求有6MΩ,这跟用上面公式计算出来的差不多。
相似回答