空调箱风量不足,求问解决方法

我这边有一台空调箱,用的时间不是很长,但是感觉他的风量不足,请问有什么好的解决办法。

原因分析如下:

空调箱风量不足的原因可以分为三个因素来考虑:

1.阻力过大-送风系统的阻力过大,导致风量下降

2.动力不足-风机提供的静压不足,不足以克服送风阻力

3.漏风-空调箱或送风管道存在漏风的情况

这三个原因可能同时存在,以下是具体分析各种情况以及对应的一些解决方法

1.阻力过大

先说一下阻力过大的为什么会导致风量下降,原因很简单,这是因为空调箱里面的提供动力的风机特性决定的,阻力变大,需要克服阻力的静压就会升高,风量就会下降,举一个例子说明:

下面的图是一张典型的风机性能曲线图,图示的曲线代表风机在一个特定转速下的风量-静压关系曲线。

从图上可以看出,目前这台风机的工况点应该是10000CMH,1500Pa。

但是如果这台风机对应的系统阻力变高了,就会发生变化,如下图所示:

从图上可以看出阻力增加,静压由原有1500Pa提升至1800Pa,风量就从10000CMH降低到7000CMH,下降了30%。

因此如果系统阻力升高了,会导致风量有所下降。

导致系统阻力提升的常见原因及解决措施如下:

1.过滤网堵塞-清洗,更换过滤网(注意:大多数过滤网不可清洗)

2.空调箱盘管堵塞-定期清洗盘管

3.风阀开度过小-调节风阀开度

2.动力不足

动力不足的情况其实就是风机的能力不足导致的送风量下降,有一些是因为一开始的风机能力的设计值偏小或选用风机不合适而出现的,还有一部分就是因为目前风机市场相对混乱而引发的性能参数虚标的现象。

以下来先来分析一下风机能力不足情况:

这种现象就是实际供应低于需求的情况,一般是因为设计偏小或是参数虚标引起的。

还有一种现象是因为风机选型不合适,选择的风机的运行区间处于风机的不利运行点(例如喘振区)

对于风机动力不足的情况,解决方法如下:

1.风机能力不足-更换高效风机

2.风机选型不合适-更换合适风机

3.漏风

漏风的情况情况就相对简单一些,找到漏风点,堵上即可,但是正常的空调箱很少会因为漏风导致风量不足,因为国标对空调箱的漏风率是有要求的,大多数空调箱厂家在这方面做得都比较好。


曾经遇上过类似情况,找过澎克风机来帮忙解决了,澎克风机采用德国进口叶轮,风机性能好,风机系列多样化,而且澎克风机能提供整体的解决方案,帮助找到系统真正的问题所在。

澎克风机官网链接:www.pengkefan.com

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-02-25


医药洁净室空调系统运行后送风量不足的原因有:

一、空调机组总风量不足(排风机组)  

空调机组总风量不足是项目实施中比较常见的一个问题,机组总风量的不足必然会影响到房间末端风口的风量以及换气次数,房间的换气次数不够会达不到房间的净化级别同时满足不了一些功能性房间要求,这种情况对于生产车间来说是致命的。对于调试而言总风量的测试是其他测试工作开展的前提,是必不可少的一个重要环节。

空调机组总风量的不足通常是由以下几个常见问题所导致; 机外余压不足时,原因分析:

1、 对空调机组电机线路进行检查,检查输出电压、电流是否符合要求,有无异常。

2、 检查风机安装状况,传送皮带有没有出现松弛现象。 3、 风机本身性能不足,或风机选型偏小。

机外余压满足时,原因分析:

1、 系统管路部分不畅通。(施工安装过程中,风管连接处薄膜纸未撕掉等原因)

2、 管路尺寸设计偏小,或实际系统阻力偏大。

3、 若是定风量系统,检查阀门设定刻度跟设计值是否一致。


二、 房间换气次数不足 

房间换气次数的多少由房间总送风量以及房间的体积决定,

在房间体积恒定的状态下,房间的送风量决定着房间的换气次数。换气次数决定着室内的空气品质,空调系统常见的类型大致分为3种:常规系统(手动阀门控制)、定风量CAV系统(包括双位定风量DAV)以及变风量VAV系统。现针对上述类型系统分析常见风口风量不足的一些情况(机组总风量满足设计值);

1、 常规系统(手动阀门控制) 对于整个系统进行一遍摸底测试,对测试数据进行分析采用“削峰填谷”的方式对系统进行平衡调节,确保低风量风口阀门处于全部开启状态。风管尺寸偏小或风口与风管接口开的太小,效通过面积小于设计要求。

2、定风量CAV系统(包括双位定风量DAV) 机组送风静压不够,CAC(DAV)阀门两端压头达不到工作时的状态 CAV(DAV)因铆钉、外部变形等原因内部阀叶被卡住无法进行风量调节 CAV阀异常(气囊破损、内部弹簧片松弛等原因),DAV阀无法进行调节(测压管安装错误、电信号接入错误、阀门安装方向装反等原因)

3、变风量VAV系统

变风量系统是针对舒适性区域的一种系统类型,送风风量根据室内负荷变化而变化,保持恒定的送风温度,自动调节空调系统的送风量。变风量阀们根据温度感应得到开启或关闭的信号,由自动控制来进行控制调节。

三、 房间压差梯度不满足规范要求 

四、 高效过滤器泄漏 

  高效过滤器(包括回风过滤器)一般是安装在房间末端的一种过滤装置,主要用于捕集过滤0.5μm以下的颗粒。常用末端型号为H13、H14两种规格,密封形式分为机械式密封和液槽密封两类。高效过滤器是净化安全保障的最关键环节,如果过滤器泄漏将会使大量污染颗粒进入洁净室,净化环境将不受控。为了解决这一隐患需要对过滤器进行检漏测试。过滤器的检漏分为光度计法和粒子计数器法两类,现针对光度计检漏测试中的常见问题进行分析讨论。

光度计检漏的发烟形式为冷发烟和热发烟两种,发烟物质为PAO。过滤器检漏测试应在风口风量平衡完毕后测试。当采用冷发烟的发烟形式时有时会遇到上游浓度达不到的情况,一般原因如下: 过滤器发烟口采用卡箍式接头(接头卡入时开金属片被顶开,烟从金属片四周进入过滤器上),此接头阻力较大导致浓度不足。