服务器双电源问题。请问服务器双电源是不是应该接在两路不同的供电线路上?是不是要求UPS需要给出两路供

服务器双电源问题。请问服务器双电源是不是应该接在两路不同的供电线路上?
本人是干软件的,因为有一次观察机房安装服务器,该服务器是双电。接在了两个不同的接线板上。
对于双电源的服务器,是不是要求UPS需要给出两路供电呢?
还是需要两个UPS呢?

这个要看机房的供电方式,一般双电源设备采用以下集中供电方式:
一、若采用单台UPS供电或者两台或者多台UPS并机供电的情况下,后端服务器机柜上的供电回路虽然看起来是双路供电,但供电电源实际上是从同一台UPS或者同一套并机UPS系统通过不同的供电断路器和供电回路至双电源设备。如果是单台UPS供电的话就会存在在UPS宕机情况下两个供电回路同时断开的风险,所以要求比较高的场所建议采用UPS并机系统来保障供电安全性。
二、若机房采用两台UPS或者两套UPS系统独立运行,通过两个供电回路给双电源设备供电,双电源设备的每路电源接入不同的UPS系统。
三、要求不是很高并且市电质量比较高的场所也会采用UPS接入双电源设备的一个电源,市电接入双电源设备的另外一路电源,这样能够保障在UPS宕机需要脱离系统的时候市电能够正常给服务器供电。但在这种情况下市电的质量会对双电源设备的寿命和安全性造成影响。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-09-26
双电源一般有两个作用,一个是防止电源意外损坏,另一个是防止外部环境意外断电。
所以UPS功率足够的话,接在一台上也可以的。
接不同的接线板可能是为了防止误操作导致电源断电吧。本回答被网友采纳
相似回答