88问答网
所有问题
西门子变频器如何测量其输出的实时功率
如题所述
举报该问题
推荐答案 2017-11-09
答:西门子如440变频器测量其输出的实时功率有两种方法:1、直接在操作面板窗口查看r0032,就可以记录变频器的实时功率;查看r0039可以记录变频器的耗能计量表(kwh).也可以配置到其他模拟量监控仪表。2、在变频器的电源输入端安装多功能电力表。其他变频器类同。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/MVSaScVKgMBcgaKtMKc.html
其他回答
第1个回答 2019-05-07
变频器本身通常只能测量电流,电压是根据直流母线的直流电压结合pwm算法计算出来的。一般不测量
输出功率
。且电压电流值主要用于完成自身控制,通常不提供
精度等级
指标,一般精度没有保障。如果你是粗略了解,电机运行于额定状态时,可以根据电压、电流值,再根据电机
铭牌
上提供的功率因数值,自己计算一下。如果需要精确测量,需要采用专用的变频测试系统,包括相关传感器和功率分析仪。推荐采用湖南银河电气有限公司的网站介绍的anyway宽带功率测试系统。这套系统的特点就是专业针对变频器和电机试验测试。
第2个回答 2019-07-31
将检测到得4-20ma信号通过模拟量/数字量转换模块,输出实时功率
第3个回答 推荐于2017-11-09
西门子MASTREDRIVER VC系列变频器输出实际功率是由显示变量r005显示,它是通过频率实际值除以马达额定频率值乘以Isq计算而得。所以我建议这些问题最好查询西门子相关产品手册。因为这些问题只有西门子公司可以最准确回答。 查看原帖>>本回答被提问者采纳
相似回答
西门子变频器如何实时测量功率输出
?
答:
变频器本身通常只能测量电流,电压是根据直流母线的直流电压结合PWM算法计算出来的。一般不测量输出功率
。且电压电流值主要用于完成自身控制,通常不提供精度等级指标,一般精度没有保障。如果你是粗略了解,电机运行于额定状态时,可以根据电压、电流值,再根据电机铭牌上提供的功率因数值,自己计算一下。如果需...
西门子
MM440
变频器怎么
样获得当前的转速、或者
实时
的电压、频率。只要是...
答:
设定在面板显示的参数为你需要的就可以了。
西门子
S120
变频器怎么
测试?
答:
用万用表测量一下模块是否OK,端子是否OK
,具体的方法,自己百度吧。另外,就是带负载,实际检验一下,参数是否能够设置进去,是否能执行到位,是否能保存住。变频器厂家一般也就是这样测试的。
v20
变频器如何
查看
实时
的电流
答:
按shift键就可以找到电流值显示
。也可以设置变频器的监控参数,让想要查看的内容直接显示在变频器的控制面板上就行了。这个监控参数在变频器的使用手册上的。变频器的电流有按键进行切换的,默认显示参数值,可以切换电流电压频率输出电压等。这个具体查看说明书,不同品牌的不一样。
西门子变频器
在型号中
如何
看出是多少千瓦等具体情况的
答:
变频器
上贴有订货号,从订货号可以看出
功率
,比如6se644o-2ud33-0eb1 ,第一组440表示是440系列,第二第三组33-0中第一个三理解为小数点移动的位置,3-0这两个数字就是功率,以上订货号为30千瓦,2ud22-2eb1 表示的是2.2千瓦,2ud13-7eb1 表示的是0.37千瓦 ...
西门子变频器的
使用方法
答:
首先在dcs系统中组态要控制的被调
量
逻辑,要有过程量和设定值,还要有pid,软手操器等,通过卡件
输出
4~20ma信号到变频器。启停方法至于
变频器的
启停,有dcs系统远方开关指令对硬接线即可。接线方式模拟量接线要用kvvp(屏蔽)信号电缆。️调参建议变频器虽然一样,但是泵(
功率
)可能不一样,泵的负载类型也...
西门子变频器
在型号中
如何
看产品
的功率
等信息?
答:
西门子变频器
型号(定货号)里包含了
功率
,电压登记,是否带滤波器等信息。但是对我们这些不是很专业非常熟悉SIEMENS定货号的人来说,是看不出来,往往要借助样本,经过对照“翻译”出来定货号里的信息。变频器本身的铭牌上有定货号,出厂编号(唯一的),还有功率等详细信息。 问题解答来源于:丙通MRO...
西门子变频器
参数
答:
1、MicroMasterMM4系列,通用型
变频器
,包括MM420简易型,MM430风机水泵用,MM440矢量控制。2、
SINAMICS
G120系列,该系列采用的是控制单元和
功率
模块分离的设计,功率最大到250KW,以后取代MM4系列。3、SINAMICSG130系列,功率最大到800KW,也采用控制单元和功率模块分离的设计,控制单元采用的是和S120系列...
大家正在搜
西门子变频器的功率输出线是
西门子变频器功率对照表
西门子变频器功率单元故障
西门子变频器更换功率单元
西门子变频器调频率
西门子变频器输入电压范围
变频器输出端功率
西门子变频器
西门子变频器电流参数
相关问题
采用什么测量系统能准确测量西门子变频器输出实时功率大小?
西门子变频器在型号中如何看出是多少千瓦等具体情况的
西门子变频器额定功率怎么查看
咋样设置西门子440变频器参数可以使模拟量4-20MA输出准...
西门子MM440变频器的数字量输出
西门子变频器上为什么标两种功率
西门子430变频器调模拟量输出怎么弄
变频器能否检测电机转速功能?