空调外机支架膨胀螺栓究竟主要受什么力,有人说是拉力有人说是剪力,有没有专业的师傅告知下?

空调外机支架膨胀螺栓究竟主要受什么力,有人说是拉力有人说是剪力,有没有专业的师傅告知下?下图黄线红线圈出的膨胀螺栓究竟主要受什么力?

拉力是横向力,就是使空调架脱离墙面的力;剪力是竖向力,使空调架自重与负重掉到地面的力;当空调架水平件上负重后产生的是向下的力,而挂架的垂直件以下端为支点,膨胀螺栓为受力点,则能产生一个水平方向上向外的拉力,同时负重也会产生一个向下的剪力,那么问题明了了,膨胀螺栓所受的力是水平方向与垂直方向的合力,合力是一个矢量,它指向座标第四向限。追问

也就是说让膨胀螺栓同时受受剪力和拉力了,那么是剪力多还是拉力吨,还是和一半呢?

这篇文章,我看横向力是剪力的意思啊,轴向力是拉力啊

追答

亲,轴向力是拉力没错的,垂直于轴向的力叫剪力,空调挂架的矢量力就是同时受到拉力与剪力,至于拉力多大剪力多大还要看负重的重心与质量大小。

追问

我假如空调外机是35公斤的话能计算出受力的合力大概是多少吗?

这合力会不会超过35公斤?

就以一颗最上面的一颗计算

或者说我用4颗m10乘以90的膨胀螺栓,如果套管壁厚是0.6的话,能不能克服的了这个35公斤外机产生的合力呢?

追答

亲,这样的计算是没有意义的,但可以告诉你一个概念,在挂架定型的条件下,重心越是靠近墙体剪力越大,越是离开墙面拉力越大,根据实践经验,用4颗m10乘以90的膨胀螺栓打到砖体上,足以挂上数百公斤,如果打在混凝土上可以挂成吨的重量。关键是膨胀螺栓的安装孔要与膨胀螺栓适配,松了就要打折扣,当然太紧了就打不进膨胀螺栓了。

追问

市场上的膨胀螺栓m10的标准的套管壁厚都是0.7左右,不知道强度足够不?

安装的给我用的m10乘90的膨胀螺栓是那种小100道的规格,就是螺杆螺纹外径是9.1,9.2这个样子,这种膨胀螺栓的话套管壁厚应该是0.65左右,不知道行不行,安装好了,他人是站在空调 上装铜管的,如果行的话,不知道能用多久

发个图帮我看看谢谢了大哥

上一副图是压缩机位置的,下一副是风机位置的

圈出的一颗被我拧的太紧了,冒出多了点,冒出4公分,在墙内5公分

就是想看看套管壁厚,手欠,拆了一颗又看不到壁厚只能拍照,拍了照有不能判定壁厚有多少,郁闷死了

上幅图是排的照片,我看着像1.2,如果是带毛边1.2的壁厚,那实际就是0.7的壁厚了,我现在担心 这个壁厚抗不抗拉

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考