ABB变频器ACS800,在正常使用中出现的问题,在正常运行时频率反馈突然下降,电流同时也下降,后
ABB变频器ACS800,在正常使用中出现的问题,在正常运行时频率反馈突然下降,电流同时也下降,后来空试电流波动大,波动在90A到200A,还有这个图片的4行都代表什么啊
举报该问题
推荐答案 2015-06-29
按你所描述的,不是电机问题,就是电源问题。要么是你的IGBT模块有问题。你的IGBT模块有几组?
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/MVSMBVga11tStcata1c.html
其他回答
第1个回答 2015-06-21
转速,频率,电流,功率。你拖动的什么负载
相似回答
ABB变频器ACS800
DTC控制 启动
运行
后一加负载转速明显
下降
怎么回事...
答:
重做辨识,脱电机联轴器做标准辨识。有时候得做好几遍。还有看看限幅组参数,看看
电流
限幅多少,转矩限幅多少。编码器先关掉试试。
ABB,ACS
一
800变频器
一托一在工作时经常
出现
停,停的时间很短
答:
一般来说,
acs800
系列
变频器
出现ff8e是24vdc接触不良造成(插口线8足和11足),首先排除这个原因。如果还是不行,可以考虑主板有接线不良或主板数字端口电路有故障,这是可以考虑换主板看。广州郡控王工
ABB ACS800变频器电流反馈
异常
答:
要逐步排插,先检查
变频器
模拟量输出mA信号是否
正常
,如果正常检查隔离变送器,如果不正常可调用另外一个通道但要主要信号源设置为mA信号,隔离变送器输入输出信号要对应,如果不对应更换隔离变送器。
一台
ABB变频器ACS800,
经常不定时自停,报故障2310 过流,AO2输出
运行时
...
答:
这类软故障,需一项项逐步检查。过流设置中的诸多参数逐项检查,更改设置试试。另外,看负载有无瞬间卡滞现象。如果负载和设置都正常,
变频器
的性能就不好了。
正常运行
的
ABB的ACS800变频器
逆变模块多次损坏,故障报警为SC INV 2W...
答:
可先在标量下运行逐步提高
频率,
观察电流波动是否较大。1.损坏的电机电缆或损坏的电机。[1]检查电机和电缆的绝缘。[2]检查电机绕组。2.内部故障。[1]检查
变频器
内部没有外部物体。(粉尘)[2]检查并更换IGBT模块。AGDR驱发板故障。[3]更换xINT板。(供电的xPOW板也有可能有问题)[4]更换xPBU板。(...
ACS800
提升
变频器用在
行车上,提升时先
下降
后提升怎么回事
答:
是由于抱闸松开后
,变频器
还没启动起来,电机
产生的
力矩不足以提起负载,导致短时间
下降,800
是专门应对这种提升的,它有转矩记忆功能,你设置一下它的转矩控制宏,21.09参数组。这个现象就会消失
abb变频器acs800
指令与
反馈
偏差大
答:
abb变频器acs800
指令与反馈偏差大原因是:1、变频器出现了限幅状态。2、
电流,
转矩或者转速超过了限幅值。
关于
abb acs800变频器的
故障
问题
答:
电压不稳定,算是输入电源电压
大家正在搜
ABB变频器F0001的处理
abb变频器频率上不去
变频器如何调节频率
ABB变频器官网
abb变频器是哪个国家的
abb变频器过流设定
abb变频器4280什么故障
通用型变频器
abb变频器7510故障
相关问题
ABB变频器ACS 800电流在运行正常的情况下突然下降到1...
求救!ABB变频器ACS800,已经运行,有频率设定信号,但...
ABB变频器ACS800故障代码2310原因和解决方法是什么...
abb acs800变频器历史故障怎么查
ABB ACS800变频器电流反馈异常
一台ABB变频器ACS800,经常不定时自停,报故障2310...
ABB变频器acs800,设置额定电流为360A,为什么达到...
ABB变频器ACS800报警2340,复位后再启动运行正常,...