多少数量的电线进场需送检

多少数量的电线进场需送检

就是同一批次同一厂家同一用途同一规格的必须送检一次。



关于电线,电缆的检验依据

     [额定电压450/750v及以下聚氯乙烯绝缘电缆]GB5023-1997

    [额定电压450/750v及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线]JB8734-1996

    [额定电压450/750v及以下橡皮绝缘电缆]GB5013-1997

    [额定电压35KV及以下铜芯铅芯塑料绝缘电力电缆]12706-91

检验项目:导体电阻,耐压试验,绝缘电阻,结构尺寸检查,老化前机械性能测试及标志等检验
取样范围:仅对50mm2及以下的220/380V用电线路的电线进行取样送检,其余部分应根据实际情况决定是否取样或取样的批量
取样批量:按照进场的同一生产厂家,同一规格型号的材料数量为基数进行取样,材料数量(长度)在1万m及以下的取一组试样,一万米以上的按2万米取样一组,但取样数量不少于两组.

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-07-26
申请人负责按认证机构的要求选送型式试验的样品,并对选送的样品负责。一般电线电缆产品,送样数量为50m。
  导体截面≥50mm²的塑料绝缘产品、导体截面≥16mm²的橡皮绝缘产品,送样数量为≥30m。
  gb50411-2007
建筑节能工程施工质量验收规范第45页12.2.2:低压配电系统选择的电缆、电线截面不得低于设计值,进场时应对其截面和每芯导体电阻值进行见证取样送检。
第2个回答  推荐于2017-10-07
一个批量的
就是同一批次同一厂家同一用途同一规格的必须送检一次本回答被提问者采纳