消防工程中RVS线接线挂锡是根据什么规定来定的?

如题所述

建筑电气工程施工质量验收规范 》(GB50303-2015)
17.2.2 导线与设备或器具的连接应符合下列规定:
        1 截面积在10mm²及以下的单股铜芯线和单股铝/铝合金芯线可直接与设备或器具的端子连接。
        2 截面积在2.5mm²及以下的多芯铜芯线应接续端子或拧紧搪锡后再与设备或器具的端子连接。
        3 截面积大于2.5mm²的多芯铜芯线,除设备自带插接式端子外,应接续端子后与设备或器具的端子连接;多芯铜芯线与插接式端子连接前,端部应拧紧搪锡。
        4 多芯铝芯线应接续端子后与设备、器具的端子连接,多芯铝芯线接续端子前应去除氧化层并涂抗氧化剂,连接完成后应清洁干净。
        5 每个设备或器具的端子接线不多于2根导线或2个导线端子。
        检查数量:按每检验批的配线回路数量抽查5%,且不得少于1条配线回路,并应覆盖不同型号和规格的导线。
        检查方法:观察检查。
17.2.3 截面积6mm²及以下铜芯导线间的连接应采用导线连接器或缠绕搪锡连接,并应符合下列规定:
        1 导线连接器应符合现行国家标准《家用和类似用途低压电路用的连接器件》GB 13140的相关规定,并应符合下列规定:
        1)导线连接器应与导线截面相匹配;
        2)单芯导线与多芯软导线连接时,多芯软导线宜搪锡处理;
        3)与导线连接后不应明露线芯;
        4)采用机械压紧方式制作导线接头时,应使用确保压接力的专用工具;
        5)多尘场所的导线连接应选用IP5X及以上的防护等级连接器;潮湿场所的导线连接应选用IPX5及以上的防护等级连接器。
        2 导线采用缠绕搪锡连接时,连接头缠绕搪锡后应采取可靠绝缘措施。
        检查数量:按每检验批的线间连接总数抽查5%,且各不得少于1个型号及规格的导线,并应覆盖其连接方式。
        检查方法:观察检查。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考