锅炉给水泵如何选型?

如题所述

DGP型锅炉补水泵

1、DGP型锅炉补水泵流量扬程的确定

(1)锅炉补水泵流量计算:

Q=k(Q1+Q2)

式中:Q—锅炉补水泵的流量,m3/h;

Q1—所供锅炉最大用汽负荷时的总给水量,m3/h

Q2—其它用水量,如连续排污、定期排污和减温器等,m3/h;

k—备用系数1.1~1.2

(2)锅炉补水泵扬程计算:

H=H1+H2+H3+H4

式中:H—锅炉补水泵扬程,m

H1—锅炉在设计使用的压力下安全阀的开启压力,MPa;

H2—省煤器和给水管道系统的阻力,MPa;

H3—给水系统的最高与最低水位差,MPa;

H4—其它

(3)锅炉补水泵应设置备用,当最大一台给水泵停止运行时,其余的总流量,应能满足所有运行锅炉在额定蒸发量时所需给水量的110%;当锅炉房设有减温装置或蓄热器时,锅炉补水泵的总流量应计入其用水量。

(4)1台或多台蒸汽压力相同的锅炉,可选择两台或多台给水泵并列运行,如果采用母管供水,则可以选用两台泵一用一备,然后变频供水。

2、DGP型锅炉补水泵流量扬程计算工程实例

我公司两台25t/h的饱和蒸汽锅炉在选取给水泵时就是按照上述方法进行选取的。

2.1给水泵流量

(1)最大用汽负荷:Q1=26.1t/h(根据生产工艺计算得到);

(2)定期排污和连续排污按锅炉蒸汽流量的13%取用,即Q2=3.39t/h;

(3)备用系数:k=1.2;

(4)计算给水泵流量:Q=k(Q1+Q2) =1.2×(26+26×13%)=35.26t/h

查水泵样本,与35t/h接近的只有25t/h和46 t/h,故选用46t/h。

2.2锅炉补水泵扬程

(1)锅炉在设计的使用压力下安全阀开启压力:

H1=1.6×1.06 =1.7MPa

(2)省煤器及供水管道阻力:

H2=0.21MPa

(3)给水系统的最高与最低水位差:

H3=0.08MPa

(4)其它:

H4=0

(5)计算给锅炉补水泵扬程:

H=H1+H2+H3+H4 =173+21.2+8.8+0=203m

查给水泵样本,水泵扬程确定为200m,因为选的流量为46t/h,比实际35t/h的要大,可通过流量补足扬程,所以确定流量为200m满足条件。

锅炉补水泵型号确定根据给水泵流量46t/h,扬程200m,查锅炉补水泵样本,确定型号:DG46-50×4,两台一用一备。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2023-04-10

选型锅炉给水泵需要考虑多方面因素,以下是几点建议:

    流量和扬程:选择合适的流量和扬程是选型的基础,需要根据实际使用需求来确定。通常情况下,流量和扬程越大,泵的尺寸和价格也就越大。

    温度和介质:锅炉给水泵通常要抽送高温水或蒸汽,因此需要选择耐高温的泵。同时,还需要考虑介质的化学成分和腐蚀性,选择合适的材质。

    稳定性和可靠性:锅炉给水泵作为锅炉系统的重要设备,需要保持高度稳定和可靠。因此,在选型时需要考虑泵的稳定性和可靠性,尽量选择品牌和质量有保证的产品。

    能效和节能:选择能效高、节能的锅炉给水泵可以降低能源消耗,节约运行成本。

    安全性:锅炉给水泵工作环境较为恶劣,因此需要考虑泵的安全性能,防止因泵的故障导致事故发生。

总之,选型锅炉给水泵需要综合考虑多个因素,以确保选择合适、稳定、可靠、节能、安全的产品。如果有具体的技术要求和规格,建议咨询专业的泵厂商或工程师进行技术支持和指导。